Ocena wątku:
  • 0 głosów - średnia: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Sterowanie przekaźnikiem pólprzewodnikowym załączanym w zerze
#1
Wprowadzenie:https://indastra.pl/ssr-rodzaje-sterowan

Do sterowania przekaźnika półprzewodnikowego z załączaniem w zerze (burst) nadaje się PWM, ale w tinycontrol minimalna częstotliwość PWM wynosi 50Hz.
Do uzyskania 50% mocy potrzebna jest częstotliwość 25Hz, do uzyskania 25% i 75% potrzebna jest częstotliwość 12,5 Hz.

(dla wykorzystania okresowego przełączania wyjścia potrzebny byłby czas przełączania 20ms lub 40ms)

Czy jest możliwość obniżenia dolnej granicy PWM (przynajmniej do 25Hz)?
Odpowiedz
#2
https://pl.aliexpress.com/item/1005003790580740.html powinno pomoc rozwiązać każdy problem z ssr - są dwie wersje pwm do voltage  i odwrotnie
albo zamiana ssr na 0-5vdc https://pl.aliexpress.com/item/1005001946082977.html
e-chata.hyzne.com | LK1 - sterowniki akwarystyki | LK2 - sterowniki ihome | LK3 - niezliczone ilości wersji/nakładek na farmach PV i nie tylko | LK4 - testy bezprzewodowe
Odpowiedz
#3
(04-17-2023, 08:17 PM)stAch napisał(a): https://pl.aliexpress.com/item/1005003790580740.html powinno pomoc rozwiązać każdy problem z ssr - są dwie wersje pwm do voltage  i odwrotnie
albo zamiana ssr na 0-5vdc  https://pl.aliexpress.com/item/1005001946082977.html

Tą metodą da się rozwiązać nawet prościej: do wyjścia PWM podłączyć układ RC (rezystor i kondensator) plus układ ze zmienną fazą.

Mnie chodziło o sterowanie z włączeniem w zerze, ponieważ taki układ nie generuje zakłóceń przy obciążeniu rezystancyjnym i pojemnościowym.
Odpowiedz


Skocz do: