Chciałbym odczytywać dane z czujników (w moim przypadku temperatura i jakość powietrza) na Panelu Weintek.
Czy ktoś ma doświadczenie w tym temacie?
Jeśli ma to znaczenie mój panel to Weintek 8090XE
Liczba postów: 3
Liczba wątków: 0
Dołączył: Nov 2020
Reputacja:
0
Witam
Robiłem taki projekt z tym że z użyciem czujnika temperatura/wilgotność, ale tutaj nie ma to żadnego znaczenia.
Działa to bez problemu.
Zastosowałem panel Weintek MT8071IE, ale podejrzewam że typ panela nie ma znaczenia.
Odczytać dają się wszystkie zmienne z LK3, a z FW w wersji 1.30 daje się także sterować wyjściami LK3.
W czym konkretnie jest problem ??
Liczba postów: 3
Liczba wątków: 1
Dołączył: Nov 2020
Reputacja:
0
Dzięki za odpowiedź!
Problem w tym że nie za bardzo biegły jestem i się uczę.
Jeśli możesz, opisz proszę w kilku słowach, resztę postaram ogarnąć sam
-w jakich parametrach w easybuilder dodać nowe urządzenie? Modbus TCP? czy może UDP?
-jak ustawić LK3? Sterowanie zdalne?
-jak odczytać w Easybuilder czujniki, tzn. jak się do nich odwołać