Czy ktoś ma zintegrowanego LK z Home Assistant?
<t></t>
Integracja z Home Assistant
|
10-03-2019, 03:45 PM
10-28-2020, 10:38 AM
ATS sie chwali nowościami na forum, ale zintegrowali LK z Home Assistant, wczoraj chciałem odpalić ale jak by ktoś pokazał sccreena co tam wpisać bo ni pierona nie mogę siępołaczyć z LK3. Mogę dodać LK pokazuje się okienko o wpisanie nazwy IP, loginu i hasła. Ale co bym nie wpisał nie moze naleźć LK.
11-06-2020, 02:16 PM
(10-28-2020, 10:38 AM)marcinb napisał(a): ATS sie chwali nowościami na forum, ale zintegrowali LK z Home Assistant, wczoraj chciałem odpalić ale jak by ktoś pokazał sccreena co tam wpisać bo ni pierona nie mogę siępołaczyć z LK3. Mogę dodać LK pokazuje się okienko o wpisanie nazwy IP, loginu i hasła. Ale co bym nie wpisał nie moze naleźć LK.Jest na stronie tinycontrol/LK3.5 plik do wgrania do HA w cell integracji I opis jak to zrobić (tworzy się tylko katalog i przegrywa pliki) README.md https://tinycontrol.pl/media/documents/h...nt-lk3.zip
<t></t>
11-06-2020, 04:23 PM
I tak też zrobiłem i dochodzę do momentu w którym piszę wpisz nazwe, adres, login, hasło.
Więc piszę: LK3 192.168.1.100 albo http://192.168.1.100 admin admin I niestety nie mogę znaleźć urządzenia.
01-01-2021, 06:41 PM
(11-06-2020, 04:23 PM)marcinb napisał(a): I tak też zrobiłem i dochodzę do momentu w którym piszę wpisz nazwe, adres, login, hasło. Mam ten sam problem. Udało się go Tobie rozwiązać?
LK3.6 + 2x ASC711EX_15, 5x DS18B20, BME280, WATCHDOG (router, kamera), ALARM (uzbrajanie, 2x PIR, syrena), ogrzewanie, CWU, podgrzewanie przyłącza wody, poziom szamba, zmierzch, wykres danych od 2016 r.
01-02-2021, 11:13 AM
Udało,
Musiałem zrobić reset do fabrycznych i dopiero dało radę podpiąć. Co lepsze nie mogłem przewrócić ustawień z backupu, po przywróceniu ustawień LK3 odpowiadał na pingi ale inteefejs www nie działał. Kilkaktotnie to sprawdziłem i lipa. Pozostało tecznie konfigurować wszystko, mam drugi LK3, może by dało radę dorobić synchtonizację ustawień na druki LK.
01-03-2021, 09:40 PM
Czy gdy nie mogłeś podłączyć LK pracował na niestandardowym porcie - innym niż 80?
LK3.6 + 2x ASC711EX_15, 5x DS18B20, BME280, WATCHDOG (router, kamera), ALARM (uzbrajanie, 2x PIR, syrena), ogrzewanie, CWU, podgrzewanie przyłącza wody, poziom szamba, zmierzch, wykres danych od 2016 r.
01-03-2021, 10:02 PM
Nie, pracowal na 80
01-07-2021, 03:39 PM
Ja znalazłem dwa powody braku możliwości podpięcia:
1. Na stałe ustawiony w skryptach port 80 do łączności z LK3 ( u mnie pracuje na innym) 2. Brak możliwości odczytu urządzenia/encji przy włączonym uwierzytelnianiu.
LK3.6 + 2x ASC711EX_15, 5x DS18B20, BME280, WATCHDOG (router, kamera), ALARM (uzbrajanie, 2x PIR, syrena), ogrzewanie, CWU, podgrzewanie przyłącza wody, poziom szamba, zmierzch, wykres danych od 2016 r.
|