Ocena wątku:
  • 0 głosów - średnia: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Nowy soft do LANKONTROLER V2.10 juz dostepna + DOC
#1
Witam,
od dzisiaj jest do ściągniecia nowy soft w wersji 2.10 http://www.tinycontrol.ats.pl/forum/down...r_2_10.bin

głowne zmiany to:

Soft w modułach to wersja 2.0.
Zmiany:
1. Zmiana w tablicy zdarzeń, zamiast jednego okienka na wartość i chexboxa,
są teraz 2 okienka, w jednym (górnym lub lewym) wpisujemy wartośc przy
jakiej ma wystąpić zdarzenie przy przekroczeniu tej wartości w górę, w
drugim okienku wpisujemy wartość przy której nastąpi zdarzenie jak sygnał
spadnie poniżej tej wartosci. Żeby nie było reakcji na konkretne okienko jak
ktoś nie potrzebuje to trzeba wpisać wartość z poza zakresu zmiany sygnału z
czujników.
Dzięki tej zmianie można elastycznie definiować progi i przedziały w ktorych
np. przekaźnik ma być załączony/wyłączony
2. Dodano obsługę dodatkowego czujnika temperatury (DS18B20) na 1-wire
wejście INP6, na razie mozna podpiac jeden czujnik. W załączeniu schemat
podpięcia czujnika do złącza RJ11. CZujnik nalezy podłączyc 3
przewodami:GND,VCC i 1-WIRE
3. Uśrednienie wyników pomiaru temperatury, dodanie filtru cyfrowego, sygnał
tak nie skacze i wolniej reaguje na zmiany.
4. Dodanie watchdoga mikrokontrolera, któy zresetuje LAN kontroler po 8
sekundach w przypadku zwisu oprogramowania. Jak narazie w testach sie nie
zawiesiło ale niech czuwa
5. Zmniejszono maxymalny text w wiadomości email z 80 na 50 znaków.
(opis tomek W.)

dodatkowe pliki do ściągnięcia to
Tools: http://www.tinycontrol.ats.pl/forum/down...rTools.zip do ładowania nowego softu (od wersji 1.25) i resetu do ust fabrycznych.
Manual PL: http://www.tinycontrol.ats.pl/forum/down...l_v210.pdf
Manual EN: http://www.tinycontrol.ats.pl/forum/down...n_v210.pdf

schemat podłączenia czujnika DS18B20 do portu RJ11:
[Obrazek: 1-wire_schem.JPG]
lub link:
http://www.tinycontrol.ats.pl/forum/down..._schem.JPG
Odpowiedz
#2
Hi,
Great news !
I have a question. I have LanKontroller without RJ11 connector.
Is there any way to connect an external RJ11 female connector to my LANKontroller board ?
Could you post a schematic ?
I bought the board one month ago :| ... I'd like to connect 1 wire Temperature Sensor.

Regards
Emkant
<t></t>
Odpowiedz
#3
Witam.
Mam problem załadowaniem nowego softu v2.10 , obecna wersja to v1.28
Program komunikuje się z urządzeniem, po załadowaniu pliku kontroler restartuje i wyskakuje komunikat "Program Lan Controler Tools przestał działać"
Próbowałem z dwóch różnych komputerów z systemami XP i Vista
Proszę o pomoc!

Pozdrawiam
Mirek
<t></t>
Odpowiedz
#4
Witam
1 . czy do kontrolera z Nov 21 2011 można wgrac ten nowy soft 2.10 ?
2. czy program do upgradu softu wykonuje kopie obecnego (?) bo po problemach jednej z osób dobrze by było cos miec
3. czy wszystkie ustawienia są zachowywane przy upgradzie ?
<t></t>
Odpowiedz
#5
witeksz napisał(a):Witam
1 . czy do kontrolera z Nov 21 2011 można wgrac ten nowy soft 2.10 ?
TAK
2. czy program do upgradu softu wykonuje kopie obecnego (?) bo po problemach jednej z osób dobrze by było cos miec
NIE
3. czy wszystkie ustawienia są zachowywane przy upgradzie ?
NIE
tomekO
Odpowiedz


Skocz do:


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 2 gości