02-11-2020, 12:57 AM
Witam
Wcześniej używałem lankontrolera v1 do monitoringu temperatury - 3x ds18b20 podłączone w topologii gwiazdy (tego wymaga lokalizacja i istniejące okablowanie) wszystko działało poprawnie i nieprzerwanie kilka ładnych lat w pasożytniczym trybie zasilania (zasilanie po przewodzie danych).
Przy przesiadce na HW 3.7 układ przestał działać - czujki sa wykrywane , ale odczyt temperatury nie działa (lub działa tylko na jednej) i wskazywana temperatura to 85C lub 127.9C.
Po podłączeniu trzeciego przewodu z zasilaniem wszystko jest ok.
Gdzie leży problem - nie ukrywam, że praca czujników na przewodzie dwużyłowym ma pewne zalety.