Liczba postów: 2,350
Liczba wątków: 40
Dołączył: Oct 2011
Reputacja:
14
03-05-2020, 03:37 PM
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 03-05-2020, 03:50 PM przez wilkxt.)
Pytanie jak chcesz sterwać, kiedy Lk ma wysterowywac przekaxnik w WR-01? Jak wystapi jakies zdarzenie?
w serwer adres w http, musisz wpisać:
192.168.1.200:80/:ay?o=0 dla wyłączenia przekaźnika
192.168.1.200:80/:ay?o=1 dla włączenia przekaźnika
ip(192.168.1.200) WR-01 jest przykładowe
pozdrawiam
tomek
Liczba postów: 2,350
Liczba wątków: 40
Dołączył: Oct 2011
Reputacja:
14
W zdarzeniach jako akcja masz http1..4. to odpowiada Server address 1..4 w http klient.
W zdarzeniach usat np DS1>= od 23 action http1
W zdarzeniach usat np DS1<= od 20 action http2
w http w Server address 1 wpisz 192.168.1.200:80/:ay?o=0
w http w Server address 2 wpisz 192.168.1.200:80/:ay?o=1
pozdrawiam
tomek