Witam,
Teraz mam takowe oto pytanie.
Mam wejście NO jak podłączyć go do LK tak aby po przejściu w stan NC wysłał mi SMSa z informację którą wpiszę np w box "sms12 text"
Liczba postów: 134
Liczba wątków: 40
Dołączył: Sep 2019
Reputacja:
2
witam,
ale na tym NO coś sie pokaże ? po zmianie stanu, co będzie jak przełączy napięcie , zwarcie do masy ?
możesz użyć np. wejścia Logicznego IND1 ( pamiętaj że to wejśćie TTL do 5V)
jak zmieni stan na przeciwny to może wysłać SMS
najpierw zakładka
EVENTS
ustawiamy: digital = np1 = 1 lub 0 ( w zależności co jest na wyjściu NO) , OPERATOR - OUT z listy wybierasz SMS1 przycisk add Config
zakładka Serial Port
a z górnego menu GSM SIM800L i tu ustawiasz traść
szczegóły zajrzyj do unstrukcji
tomekO
Liczba postów: 224
Liczba wątków: 39
Dołączył: Sep 2019
Reputacja:
11
Wszystko OK tylko jako OPERATOR wybieram OUT - u mnie jest tylko AND, OR, NAND, NOR, XOR
Liczba postów: 134
Liczba wątków: 40
Dołączył: Sep 2019
Reputacja:
2
AND, OR, NAND, NOR, XOR poprostu nie dotykamy
Liczba postów: 224
Liczba wątków: 39
Dołączył: Sep 2019
Reputacja:
11
10-30-2019, 10:24 PM
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 10-30-2019, 10:32 PM przez marcinb.)
@tomekO
Dzięki za info ale teraz mam tak schemat:
Jest zwarcie do masy poprzez IND1 i GND* i mam ustawiony schemat
INPD1 = 0 Yes - SMS3 0
żadem SMS mi nie przychodzi. Jeśli tylko zostanie przerwane zwarcie do masy przychodzi mi bardzo dużo SMSów na przemian z boxu 3 i 3a naprzemienie.
Dodatkowo w statusie widać że wejście IND1 zmienia stan z O na 1 i tak co chwilkę.
Co jest źle ??