Ocena wątku:
  • 1 głosów - średnia: 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
LK3-NOWY SOFT - KOLEJNE WERSJE
#71
krzychor post_id=13269 time=1504958700 user_id=5774 napisał(a):jak działa "Zapis większej ilości znaków do OLED" - nie widzę różnicy nadal jest max 16 znaków w linii ?


Wielka prośba rozwojowa - aby przy upgrade wersji softu nie kasowały się liczniki energii, albo by jakoś dało się odtworzyć ich stan. Teraz przy każdym wgraniu nowego softu liczniki się zerują. To dotyczy również przerwy w zasilaniu, może zapisywać je w pamięci nieulotnej?

pozdrawiam,

Czcionka sie nie zmienila i nadal jest 16 znaków, chodzi o to ze można zapisać więcej znaków co jest przydatne w dodawaniu wartosci z czujników gdzie taka wartosc zajmuje 4 znaki np %600 i a to miejsce na OLED wyswietlany jest np. jeden znak

co do stanu licznikow energii po braku zsilania, byc moze dodamy taka opcje zeby zapamietywac ten stan
pozdrawiam
tomek
Odpowiedz
#72
wilkxt post_id=13342 time=1505158665 user_id=61 napisał(a):
lysy760 post_id=13273 time=1504972311 user_id=5665 napisał(a):Piszę w sprawie przełączania przekaźników zapytaniem http.
Już przetestowałem kilka wersji softu i w każdej jest tak samo.
Gdy chcę zmienić stan przekaźnik out0 to jest wszystko OK, ale gdy chcę zmienić stan np. out1 lub out3 to przełącza za każdym razem out0 Sad
oczywiście komenda tak jak w instrukcji:
user:password@IP/outs.cgi?out=x

gdzie x to numer przekaźnika

P.S.
Tak dzieje się przy zmianie stanu przekaźnika na przeciwny, przy załączeniu lub wyłączeniu jest OK
c
do zmiany stanu na przeciwny powinno byc
user:password@IP/outs.cgi?out=outx

Dzięki za info.
Trzeba wprowadzić poprawkę w dokumentacji bo tam jest na końcu xxxxx
<t></t>
Odpowiedz
#73
W związku z faktem że wersja oprogramowania 1.43 powoduje zawieszanie się LK3 mam pytanie. Czy można bez zmiany ustawień zrobić downgrade do wersji 1.42b lub 1.41b?
LK3.6 + 2x ASC711EX_15, 5x DS18B20, BME280, WATCHDOG (router, kamera), ALARM (uzbrajanie, 2x PIR, syrena), ogrzewanie, CWU, podgrzewanie przyłącza wody, poziom szamba, zmierzch, wykres danych od 2016 r.
Odpowiedz
#74
Mam propozycję rozwojową. Proponuję do warunków Zdarzeń dodać również wyjścia PWM.
LK3.6 + 2x ASC711EX_15, 5x DS18B20, BME280, WATCHDOG (router, kamera), ALARM (uzbrajanie, 2x PIR, syrena), ogrzewanie, CWU, podgrzewanie przyłącza wody, poziom szamba, zmierzch, wykres danych od 2016 r.
Odpowiedz
#75
Jaki jest w końcu najnowszy soft do LK3??
Na stronie tinycontrol.pl jest 1.42b
na forum jest 1.43b
a własnie dotarły do mnie nowe, zakupione kontrolery z softem 1.44b ....
jakie są zmiany ??
<r><I><s></s>----------------<br/>
Pozdrawiam<br/>
Tomek S.<e>
</e></I></r>
Odpowiedz
#76
Mam propozycję rozwojową, żeby w oknie zdarzeń można było dodać do konkretnego zdarzenia chociaż krótki opis. Tak żeby w wysyłanych wiadomościach był on widoczny. Obecna informacja nie jest zbyt czytelna:

Event=0 state=0 time 8:3:41
prefix=d39c00/e1c


A przy kilku zdarzeniach łatwo będzie się z takiej wiadomości zorientować o co chodzi Smile
<t></t>
Odpowiedz
#77
Zauważyłem, że gdy wejście np INP4D jest ustawione na pracę bistabilną z czasem np 60 sek. To w zdarzeniach gdy mam ustawione dwa warunki realizowany jest tylko jeden - pierwszy.
Natomiast gdy ustawię w warunkach INP4D OR INP3D nie działa czas pracy bistabilnej.
LK3.6 + 2x ASC711EX_15, 5x DS18B20, BME280, WATCHDOG (router, kamera), ALARM (uzbrajanie, 2x PIR, syrena), ogrzewanie, CWU, podgrzewanie przyłącza wody, poziom szamba, zmierzch, wykres danych od 2016 r.
Odpowiedz
#78
I have discovered a bug in firmware regarding MAC address. If the MAC address of the device is e.g. d8-80-39-91-0f-80 , the WEB GUI (and the xml rest api) will display: D8:80:39:91:F:80 . Notice that the fifth byte is missing the leading zero.
<t>BR,<br/>
Goran Horvat</t>
Odpowiedz
#79
Załączam nowy soft do LK3 v 1.46b
w stosunku do wersji 1.43b

.zip   lk3_firmware_1_46b2.bin.zip (Rozmiar: 298.22 KB / Pobrań: 404)
Dodano:
1.Komenda "read" dla mqtt - powoduje wyslanie pakietu mqtt z wybranymi czujnikami
2.Komenda "pwmf" i "pwmd" w mqtt do ustawienia czestotliwoci i wypelnienia w PWM
przykład:
pmwf0 11111 - ustawia pwmf0 na 11111Hz
pwmf1 22222 - ustawia pwmf1 na 22222Hz
pwmd0 10 - ustawia pwm0 wypelnienie na 10%
pwmd3 60 - ustawia pwm3 wypelnienie na 60%
przyklad z mosquitto_sub:
mosquitto_pub -h mqtt.ats.pl -p 1883 -t xxxxx/yy/cmd -m "pwmd2 55" -u user -P password

3.Obsługa czujników 4...20mA- potrzebna przystawka z rezystorem 165om.
4.Mnożnik napiecia na wejsciach analogowych.
5.Status mqtt conected na stronie z opcjami mqtt.
6.W remote control dodano zdarzenia Event5-8

Poprawiono:
1.Pomiar napięcia VIN
2.Zwiększono ilosc znakow w HTTP Klient URL do 255
3. Załaczaanie PWM, on/off, załaczał odwrotnie
4.Reset time out, także brany pod uwagę w zdarzeniach
5.Zwiększenie czasu ICMP period time z 255 na 65535s
6.Wysyłanie pakietów w remote control, niepotrzbne wysylal pakiet jak sie zmienil stan INPDX, a nie były wybrane zadne wyjscia dla tego INPDX
7.Zawieszanie się LK3.

UWAGA !! Po upgradzie ustawienia http klient zostaną zresetowanę i przywrócenie ich za pomocą pliku z backapu nie pomoze(dlatego jak ktos ma skoplikowany URL to lepiej go gdzies zapisac).
Dopiero zrobienie backupu na nowym sofcie zapisze te ustawienia.
pozdrawiam
tomek
Odpowiedz
#80
wilkxt post_id=15570 time=1513349502 user_id=61 napisał(a):Załączam nowy soft do LK3 v 1.46b
w stosunku do wersji 1.43b
lk3_firmware_1_46b.bin.zip
Dodano:
1.Komenda "read" dla mqtt - powoduje wyslanie pakietu mqtt z wybranymi czujnikami
2.Komenda "pwmf" i "pwmd" w mqtt do ustawienia czestotliwoci i wypelnienia w PWM
przykład:
pmwf0 11111 - ustawia pwmf0 na 11111Hz
pwmf1 22222 - ustawia pwmf1 na 22222Hz
pwmd0 10 - ustawia pwm0 wypelnienie na 10%
pwmd3 60 - ustawia pwm3 wypelnienie na 60%
przyklad z mosquitto_sub:
mosquitto_pub -h mqtt.ats.pl -p 1883 -t xxxxx/yy/cmd -m "pwmd2 55" -u user -P password

3.Obsługa czujników 4...20mA- potrzebna przystawka z rezystorem 165om.
4.Mnożnik napiecia na wejsciach analogowych.
5.Status mqtt conected na stronie z opcjami mqtt.
6.W remote control dodano zdarzenia Event5-8

Poprawiono:
1.Pomiar napięcia VIN
2.Zwiększono ilosc znakow w HTTP Klient URL do 255
3. Załaczaanie PWM, on/off, załaczał odwrotnie
4.Reset time out, także brany pod uwagę w zdarzeniach
5.Zwiększenie czasu ICMP period time z 255 na 65535s
6.Wysyłanie pakietów w remote control, niepotrzbne wysylal pakiet jak sie zmienil stan INPDX, a nie były wybrane zadne wyjscia dla tego INPDX
7.Zawieszanie się LK3.

UWAGA !! Po upgradzie ustawienia http klient zostaną zresetowanę i przywrócenie ich za pomocą pliku z backapu nie pomoze(dlatego jak ktos ma skoplikowany URL to lepiej go gdzies zapisac).
Dopiero zrobienie backupu na nowym sofcie zapisze te ustawienia.

Hello.
after the upgrade, I can not enter more than 1 entry in the Scheduler menu .....any idea ????

EDIT : Work fine with Firefox .......but with Chrome not work .
Odpowiedz


Skocz do:


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 2 gości