09-20-2017, 08:01 PM
wilkxt post_id=13432 time=1505915970 user_id=61 napisał(a):a masz podpiete czujnbiki DS18B20 lub cos na magistarli I2C?
Tak mam spliter i 6 DS18B20
<t></t>
Problem z LK3
|
09-20-2017, 08:01 PM
wilkxt post_id=13432 time=1505915970 user_id=61 napisał(a):a masz podpiete czujnbiki DS18B20 lub cos na magistarli I2C? Tak mam spliter i 6 DS18B20
<t></t>
09-22-2017, 02:30 PM
odepnil pliter z czujnikami i potestuj.
Jaki spliter masz?
pozdrawiam
tomek
09-25-2017, 11:04 AM
spliter mam : http://tinycontrol.pl/pl/spliter-rj12-cz...ontrolera/
ostatnio LK3 podzialal prawie 3 dni potem sie zwiesil.. odpinanie wedlug mnie nie ma sensu poniewaz nic sie nie zmienilo oprocz FW LK3.
<t></t>
09-25-2017, 11:21 AM
do tego splitera nie podpinaj czujników DS do gniazd oznaczonymi białymi kreskami oraz tych dwóch nad nimi. Może to generować problemy z zapisem i odczytem ustawień
pozdrawiam
tomek
09-25-2017, 11:54 AM
wilkxt post_id=13471 time=1506327674 user_id=61 napisał(a):do tego splitera nie podpinaj czujników DS do gniazd oznaczonymi białymi kreskami oraz tych dwóch nad nimi. Może to generować problemy z zapisem i odczytem ustawień no dobra to jak mam podlaczyc 6 czujnikow tak jak mam teraz aby to dzialalo wszystko? skoro 4 porty sa nie uzyteczne do DSow?
<t></t>
09-26-2017, 02:39 PM
szwistak post_id=13473 time=1506329684 user_id=5736 napisał(a):Możesz uzyc tych portów ale trzeba odciąć nieużywaną żyłę w czujniku DS od złacza RJ12. Kabel ma 4 przewody a DS potrzebuje 3, jeden jest zbedny i on przedłuża magistarle I2C powodujac problemy.wilkxt post_id=13471 time=1506327674 user_id=61 napisał(a):do tego splitera nie podpinaj czujników DS do gniazd oznaczonymi białymi kreskami oraz tych dwóch nad nimi. Może to generować problemy z zapisem i odczytem ustawień MOżesz tez użyc ddatkowego rozgałąźnika wpinajc go w jeden z 4 portów
pozdrawiam
tomek
09-26-2017, 02:43 PM
wilkxt post_id=13482 time=1506425953 user_id=61 napisał(a):OK czyli Splitery mozna łączyc szeregowo tak ?szwistak post_id=13473 time=1506329684 user_id=5736 napisał(a):Możesz uzyc tych portów ale trzeba odciąć nieużywaną żyłę w czujniku DS od złacza RJ12. Kabel ma 4 przewody a DS potrzebuje 3, jeden jest zbedny i on przedłuża magistarle I2C powodujac problemy.wilkxt post_id=13471 time=1506327674 user_id=61 napisał(a):do tego splitera nie podpinaj czujników DS do gniazd oznaczonymi białymi kreskami oraz tych dwóch nad nimi. Może to generować problemy z zapisem i odczytem ustawień Nadal na moje oko jest to problem z liczeniem impulsow niz z dallasami.. Mam licznik gdzies od roku i w wakacje przestal dzialac tak samo jak LK.. a Dallasy mam po 3 zylach
<t></t>
10-02-2017, 10:41 AM
tak, splitery mozna łączyć szeregowo. Żeby szybciej zdiagnozować błąd, dobrze by było jakbyś podłaczył konsole LK3 do komputera, wtedy bedziesz widział co sie dzieje. Potrzebujesz do tego przejsciówki UART-USB (koszt kilku złotych), stronę UART podpinasz do LK, piny TX, RX i GND zaraz obok przycisku reset. USB do komputera, która zostaje wykryta jako wirtulany port com.
pozdrawiam
tomek
10-24-2017, 09:41 PM
Cześć
z tego co wynika problem wieszania sie Tiny nie jest zwiazany z dallasami tylko z usluga mqtt.. wylaczylem mqtt i Tiny dziala rock solid od 2 tygodni
<t></t>
10-24-2017, 09:43 PM
szwistak post_id=13687 time=1508870514 user_id=5736 napisał(a):Cześć Mogę potwierdzić od 3 tygodni po wyłączeniu mqtt LK3 działa bez zawieszenia!
LK3.6 + 2x ASC711EX_15, 5x DS18B20, BME280, WATCHDOG (router, kamera), ALARM (uzbrajanie, 2x PIR, syrena), ogrzewanie, CWU, podgrzewanie przyłącza wody, poziom szamba, zmierzch, wykres danych od 2016 r.
|
« Starszy wątek | Nowszy wątek »
|