Ocena wątku:
  • 1 głosów - średnia: 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
LK3-NOWY SOFT - KOLEJNE WERSJE
#51
polskie znaki w opisach nazw powinny być akceptowane
pozdrawiam
tomek
Odpowiedz
#52
Hi,

> 1. Obsluge czujnika BME280 (magistrala I2C) (temperatura, wilgotnosc, cisnienie).
> 1. Operation of the BME280 sensor (I2C bus) (temperature, humidity, pressure).
is there a updated documentation available?
I need to know the OID for pressure on BME280 (P1) to get these values via SNMP.
Thank you.

Kind regards,

Oliver
Odpowiedz
#53
No niby tak, ale coś nie działało.
Testowałem i tak:
1. Przy wpisaniu w IE "ĄĆ" w innych przeglądarkach wyświatlają się "krzaczki"
2. Przy wpisaniu w Chromie i Firefoksie wszędzie (również w IE) wyświetla się dobrze.
LK3.6 + 2x ASC711EX_15, 5x DS18B20, BME280, WATCHDOG (router, kamera), ALARM (uzbrajanie, 2x PIR, syrena), ogrzewanie, CWU, podgrzewanie przyłącza wody, poziom szamba, zmierzch, wykres danych od 2016 r.
Odpowiedz
#54
olicat post_id=12579 time=1501756657 user_id=5961 napisał(a):Hi,

> 1. Obsluge czujnika BME280 (magistrala I2C) (temperatura, wilgotnosc, cisnienie).
> 1. Operation of the BME280 sensor (I2C bus) (temperature, humidity, pressure).
is there a updated documentation available?
I need to know the OID for pressure on BME280 (P1) to get these values via SNMP.
Thank you.

Kind regards,

Oliver
In version 1.40b pressure hasen't OID.We add this in next soft
pozdrawiam
tomek
Odpowiedz
#55
Załączam nowy soft do LK3 v 1.41b

.png   lk3_oled.png (Rozmiar: 12.14 KB / Pobrań: 2,955)
Dodano:
1.Obsługę wyswietlacza OLED 128x64 komunikacja I2C, odświeżanie wyswietlacza co około 3 sekundy
2.Czujnik P1,CO2 i PM2,5/10 do snmp i tablicy zdarzeń
snmp OID:
P1 -iso.3.6.1.4.1.7616.3.4.11
CO2 -iso.3.6.1.4.1.7616.3.4.12
PM2.5 - iso.3.6.1.4.1.7616.3.4.13
PM10 - iso.3.6.1.4.1.7616.3.4.14

numery czujników dla HTTP URL oraz wyswietlacza OLED.
PM2.5- 57
PM10 - 58
P1- 59
CO2- 60
uptime -61

Poprawiono:
1.Wyświetlanie nowych czujnikow na panelu głównym i uzytkownika.


Wyswietlacz OLED jest podzielony na 4 linie, ich zawartość może być konfigurowana znakami a-z, A-Z, 0-9, oraz mogą być wstawiane wartosci z czujników w ten sam sposób co w HTTP URL, czyli znak procenta, dwucyfrowy numer czujnika i dzielnik. np.
%062 - wstawia napiecie wejsciowe nr 06 podzielone przez 100(2), zeby wyswietlic wartosc po przecinku
%611- wstawia uptime nr 61, w zaleznosci od trzeciej cyfry w minutach (1), w sekundach(0) i w godzinach(2)

Inicjalizacja wyswietlacza jest robiona przy starcie LK3 i w momencie właczenia w zakladce OLED, dlatego musi być podłaczony przed startem LK lub przy poźniejszym podłaczeniu, nalezy następnie właczyć jego obslugę (jak była już właczona, to trzeba wyłaczyć i właczyc jeszce raz).

screen z ustawien


.zip   lk3_firmware_1_41b.bin.zip (Rozmiar: 294.02 KB / Pobrań: 419)
pozdrawiam
tomek
Odpowiedz
#56
wilkxt post_id=12587 time=1501850169 user_id=61 napisał(a):Załączam nowy soft do LK3 v 1.41b
lk3_firmware_1_41b.bin.zip
Dodano:
1.Obsługę wyswietlacza OLED 128x64 komunikacja I2C, odświeżanie wyswietlacza co około 3 sekundy
2.Czujnik P1,CO2 i PM2,5/10 do snmp i tablicy zdarzeń
snmp OID:
P1 -iso.3.6.1.4.1.7616.3.4.11
CO2 -iso.3.6.1.4.1.7616.3.4.12
PM2.5 - iso.3.6.1.4.1.7616.3.4.13
PM10 - iso.3.6.1.4.1.7616.3.4.14

numery czujników dla HTTP URL oraz wyswietlacza OLED.
PM2.5- 57
PM10 - 58
P1- 59
CO2- 60
uptime -61

Poprawiono:
1.Wyświetlanie nowych czujnikow na panelu głównym i uzytkownika.


Wyswietlacz OLED jest podzielony na 4 linie, ich zawartość może być konfigurowana znakami a-z, A-Z, 0-9, oraz mogą być wstawiane wartosci z czujników w ten sam sposób co w HTTP URL, czyli znak procenta, dwucyfrowy numer czujnika i dzielnik. np.
%062 - wstawia napiecie wejsciowe nr 06 podzielone przez 100(2), zeby wyswietlic wartosc po przecinku
%611- wstawia uptime nr 61, w zaleznosci od trzeciej cyfry w minutach (1), w sekundach(0) i w godzinach(2)

Inicjalizacja wyswietlacza jest robiona przy starcie LK3 i w momencie właczenia w zakladce OLED, dlatego musi być podłaczony przed startem LK lub przy poźniejszym podłaczeniu, nalezy następnie właczyć jego obslugę (jak była już właczona, to trzeba wyłaczyć i właczyc jeszce raz).

screen z ustawien

Czesc,

Powiecie jak ten LCD podlaczyc dokladniej?

dzieki
<t></t>
Odpowiedz
#57
podlaczenie LCD do interfejsu I2C, 4 piny , gnd,vcc, scl,sda, LK3 ma interfejs I2C na złaczu RJ12, rozpiska w instrukcji LK3.
np ten oled https://abc-rc.pl/oled-ssd1306-n-z
pozdrawiam
tomek
Odpowiedz
#58
Załączam nowy soft do LK3 v 1.42b

.zip   lk3_firmware_1_42b.bin.zip (Rozmiar: 294.29 KB / Pobrań: 456)

Dodano:
1.Dodatkowa funkcja w watchdoogu.
Jeśli w pole "Restart time" wpiszemy wartość 0, watchdog zmienia stan wyjścia na przeciwny tylko w momentach zaniku odpowiedzi ping (jeśli wcześniej była), lub pojawienia się odpowiedzi ping (jeśli wcześniej nie było). Wartosc Max restart i Wait time after restart nie maja znaczenia w tym trybie.

Poprawiono:
1. Obsługa OLEDa, 4 linia nie pokazywała prawidłowych wartosci z czujników, przy startowym napisie na wyswietlaczu LK mógł się zawiesić.
2. Odbieranie pakietów zwrotnych po MQTT.
pozdrawiam
tomek
Odpowiedz
#59
Wydaje mi się, że po aktualizacji następuje wyłączenie przesyłu danych za pomocą "MQTT Client". Może ktoś jeszcze zweryfikować?
LK3.6 + 2x ASC711EX_15, 5x DS18B20, BME280, WATCHDOG (router, kamera), ALARM (uzbrajanie, 2x PIR, syrena), ogrzewanie, CWU, podgrzewanie przyłącza wody, poziom szamba, zmierzch, wykres danych od 2016 r.
Odpowiedz
#60
agrest post_id=12624 time=1502474076 user_id=5676 napisał(a):Wydaje mi się, że po aktualizacji następuje wyłączenie przesyłu danych za pomocą "MQTT Client". Może ktoś jeszcze zweryfikować?

jak masz przejsciowke UART-USB to podepnij konsole LK do Komputera i bedziesz wiedzial czy wysyla
pozdrawiam
tomek
Odpowiedz


Skocz do:


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 8 gości