Ocena wątku:
  • 0 głosów - średnia: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Zdarzenia-błędne wartości liczbowe w zapisanych warunkach
#1
Witam
Próbuje skonfigurować zdarzenia w moim LK3 (FV: 1.29b) i zauważyłem że po wpisaniu w warunku wartości poniżej 0 (dla DS1), np. -1 wartość zapamiętana w warunku to 654.36 (jak jeszcze raz otworzymy okno zdarzeń) a jak wartość wpisana jest powyżej 655.35 np. 656 to w warunku zapisane jest 0.64.
Czy taki problem występuje tylko u mnie czy u innych też, czy można coś z tym zrobić?
<t></t>
Odpowiedz
#2
sprawdzimy to
pozdrawiam
tomek
Odpowiedz
#3
Będę bardzo wdzięczny, wczoraj zainstalowałem najnowszy firmware 1.30b i jest taka sama sytuacja.
<t></t>
Odpowiedz
#4
w nastepnej wersji będzie to poprawione
pozdrawiam
tomek
Odpowiedz
#5
soft 1.31b na dole strony ma juz ta poprawke http://tinycontrol.pl/forum/viewtopic.ph...551#p10551
pozdrawiam
tomek
Odpowiedz


Skocz do: