Witam. Uruchomiłem Lan Kontroler. Napięcie na wejściu INP 2 pokazuje prawidłowo. Niestety brak pomiaru prądu . Na czujniku zasilanie ok 3,4v out ma ok 1,65. Czyli wszystko ok Niestety odczyt INP 4 = 0 ACS ustawione na 2.0 . CZy ktoś ma jakieś pomysły ? Prąd płynie na poziomie 3A
<t></t>
Liczba postów: 11
Liczba wątków: 3
Dołączył: Oct 2015
Reputacja:
0
No dobra wychodzi na to że soft nie wskazuje -3A. Jak solary ładują akumulatory to wskazania są ok. Ale mam kolejne pytanie Wyjścia out 1-4 to OC, czy pokazuje się tam napięcie zasilania ? Pozdrawiam Andrzej
<t></t>
Liczba postów: 11
Liczba wątków: 3
Dołączył: Oct 2015
Reputacja:
0
Mam wersję 3.13. Którą wrzucić wersję aby mieć ujemne prądy (skąd pobrać). Wyjścia muszę podłączyć do PLC - kupiłem nakładkę bo potrzebuję 12v.
<t></t>
Liczba postów: 11
Liczba wątków: 3
Dołączył: Oct 2015
Reputacja:
0
Czy nie można by w kolejnej wersji zrobić znacznika dla użytkowników co potrzebują ujemne prądy ? Ten brak funkcji pozostawi mnie do końca na starym firmware
<t></t>
Liczba postów: 11
Liczba wątków: 3
Dołączył: Oct 2015
Reputacja:
0
Wrzuciłem wersję 3.10 i mam ujemne prądy, za to przy -0.8A mam moc w megawatach. Przy dodatnich prądach jest ok. Firmware 3.11 pociągnięte z forum uwala urządzenie. Wgrywanie kończy się na 8%. Nakładka na lan kontroler fajna, ale musiałem przerobić. Zabiera funkcjonalność pomiaru dużych prądów. Wywaliłem jeden rezystor i wrzuciłem gniazdo do czujnika acs. Spokojnie można było wrzucić 3-pinowy grzebień na pcb i jumpra przełączającego 3A lub ACS.
<t></t>
Liczba postów: 11
Liczba wątków: 3
Dołączył: Oct 2015
Reputacja:
0
Po miesięcznym użytkowaniu wiem skąd taka cena tak fajnego urządzenia : sprzęt 400zł+ support 1zł = śerdnia 401/2 =200,50zł. Pozdrawiam