Liczba postów: 18
Liczba wątków: 6
Dołączył: Dec 2011
Reputacja:
0
Witam! Na początku gratuluje pomysłu, i wogoole kawał dobrej roboty.
Chciałbym sie dowiedzieć jaka jest szansa aby LanKontrolerem mierzyć napiecie i prąd w sieci 230V AC
Prądy ktore by mnie interesowaly nie sa duże ok 10A max.
pozdrawiam ŁS czekam na odp
<t></t>
Liczba postów: 134
Liczba wątków: 40
Dołączył: Sep 2019
Reputacja:
2
Witam,
na ta chwile tylko za pomoca dzielnikow napięcia.
tomek
Liczba postów: 2,349
Liczba wątków: 40
Dołączył: Oct 2011
Reputacja:
14
Pomiar napięcia z sieci przez prostownik (dioda plus kondensator, lub pełny mostek 4 diody plus kondensator), a następnie obniżyć dzielnikiem napięcia tak żeby max było 35V dla inp1 lub 3,6 V dla INP3. Co do pomiaru prądu prądu AC to nie da się go bezpośrednio pomierzyć LAN kontrolerem (można tylko DC i to do 3A), trzeba by było dorobic układ, który dawał by na wyjsciu napiecie zmieniajacę się w zależnosci od pobieranego prądu i mierzyć to wejsciem INP1 lub INP3.
pozdrawiam
tomek