#1
Witam

Od pewnego czasu monitoruje licznik prądu, wszystko było ok przez kilka dni, jednak nagle LK zaczoł zgłaszać negatywne wyniki, tak to wygląda w logu apache:
192.168.1.55 - - [28/May/2014:19:04:50 +0200] "GET /monitor/moc.php?field1=3275.8 HTTP/1.0" 200 82 "-" "-"
192.168.1.55 - - [28/May/2014:19:05:50 +0200] "GET /monitor/moc.php?field1=3276.1 HTTP/1.0" 200 82 "-" "-"
192.168.1.55 - - [28/May/2014:19:06:50 +0200] "GET /monitor/moc.php?field1=3276.5 HTTP/1.0" 200 82 "-" "-"
192.168.1.55 - - [28/May/2014:19:07:50 +0200] "GET /monitor/moc.php?field1=-3276.8 HTTP/1.0" 200 82 "-" "-"
192.168.1.55 - - [28/May/2014:19:08:50 +0200] "GET /monitor/moc.php?field1=-3276.5 HTTP/1.0" 200 82 "-" "-"
192.168.1.55 - - [28/May/2014:19:09:50 +0200] "GET /monitor/moc.php?field1=-3276.1 HTTP/1.0" 200 82 "-" "-"
192.168.1.55 - - [28/May/2014:19:10:50 +0200] "GET /monitor/moc.php?field1=-3275.8 HTTP/1.0" 200 82 "-" "-"

Da się coś z tym zrobić poza modyfikacją w skrypcie (ujemnie na dodatnie) ?
<t></t>
Odpowiedz
#2
jakie we jest monitotorowane? Od zlicznia impusow z licznika energi, jesli tak,ile jest ustawione impulsów na 1kwh? Poprawimy w nastepnej wersi softu.
pozdrawiam
tomek
Odpowiedz
#3
Wejscie INP4D, 1000 impulsów 1kwh
<t></t>
Odpowiedz
#4
Puki co to reset licznika przez /ind.cgi?kw2=3 pomaga i zlicza dobrze dalej ale od zera
<t></t>
Odpowiedz
#5
przepelnienie zmiennej nastepuje, poprawimy w nastepnej wersji softu
pozdrawiam
tomek