Ocena wątku:
  • 0 głosów - średnia: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Problem z pomiarem 230 V
#1
Mam pytanie, zaznaczam jestem poczatkujacy i nie znalazlem odpowiedzi na moje pytania Smile Jak podlaczyc 230 V zebym mogl online patrzec kiedy jest lub nie ma napiecia ??
Odpowiedz
#2
Jejeśli chodzi Ci o 230VAC, czyli z gniazdka to najłatwiej wstawić malitki mostek grettza (np 1A/300-600V - kupisz za 2 złote), żeby wyprostować napiącie i potem wyliczyć odpowiedni rezystor na INP1 i ustawić mnożnik przy wejściu IN1. Jeśli dobrze pamiętam potrzebny rezystor rzędu 820k (kupisz za 10-20 groszy)i mnożnik 189. I będziesz miał odczyt napięcia.
<t></t>
Odpowiedz
#3
A jeśi potrzebujesz tylko binarnej informacji jest / nie ma to przekaźnik do kontaktu i wykorzystanie na zestyku binarnym np. INP1_D. Przy okazji masz separację galwaniczną od sieci.
<t></t>
Odpowiedz
#4
Zamiast przekaźnika moim zdaniem dogodniejszym rozwiązaniem będzie transoptor, są też takie na prąd przemienny np LTV814. Mniejszy mniej prądu zje nie będzie drgania styków ale trzeba "mini układzik" zbudować np dodając kilka oporników. W załączeniu nota katalogowa wspomnianego.


Załączone pliki
.pdf   LTV814A-824-844_transoptor_AC.pdf (Rozmiar: 424.7 KB / Pobrań: 471)
<r><SIZE size="85"><s></s>Czyś mędrcem, czy głupcem, natura nad tobą przewagę ma, a po piętach depcze czas. <br/>
Więc nic to, że twe ambicje sięgają gwiazd, gdy zapominasz się cieszyć tym co już masz.<e>
</e></SIZE></r>
Odpowiedz
#5
Do "uruchomienia" transoptora (zasilenia jego LED) od strony sieci może okazać się bardzo przydatny artykuł z załącznika.
Z takiego zasilacza przy zastosowaniu transoptora który proponowałem, wystarczy wykonać obwód od R1 do R3 z Cx dobranym dla prądu np 10mA czyli 220nF.
Zaś wyprowadzenie z "drugiej strony" transoptora można połączyć następująco:
emiter do masy (GND)
kolektor podciągnąć przez opornik np 10k do zasilania 3v3, i podłączyć do wejścia cyfrowego.
voila
;-D


Załączone pliki
.pdf   zasilacz_bez_trofo_57_13.pdf (Rozmiar: 149.97 KB / Pobrań: 463)
<r><SIZE size="85"><s></s>Czyś mędrcem, czy głupcem, natura nad tobą przewagę ma, a po piętach depcze czas. <br/>
Więc nic to, że twe ambicje sięgają gwiazd, gdy zapominasz się cieszyć tym co już masz.<e>
</e></SIZE></r>
Odpowiedz
#6
Najprościej do monitorowania obecności napięcia zasilania 230V użyć jak najmniejszego zasilacza AC/DC, o napięciu wyjściowym do 12V.
Podłączenie do INPD jak opisane w POMOCY http://tinycontrol.pl/pl/pomoc,przeglad,66,376
Wbrew pozorom może to być najtańsze rozwiązanie, kilku watowe zasilacze można już kupic od 5zł.
<t></t>
Odpowiedz


Skocz do:


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 2 gości