11-28-2013, 10:33 AM
Po wgraniu nowego softu wariuje pomiar mocy i pomiar temp na INP1 choć nie mam podłączonego czujnika pod to wejście
<t></t>
Nowy Soft 3.21 problem
|
11-28-2013, 10:33 AM
Po wgraniu nowego softu wariuje pomiar mocy i pomiar temp na INP1 choć nie mam podłączonego czujnika pod to wejście
<t></t>
11-28-2013, 11:02 AM
mam podpięte pod INP1 pomiar napięcia i działa poprawnie.
Spróbuj zrobić zworę INP1 z GND - powinno rozwiązać problem
<t></t>
11-28-2013, 12:01 PM
Tylko, że pod INP1 teraz mam podłączony pomiar innego napięcia i na wersji 3.20 wszystko działa poprawnie a na wersji 3.21 sa przekłamania, źle pokazuje moc
<t></t>
11-29-2013, 03:44 PM
wyglada ze nie przelaczyl Ci mocy na INP3, tylko czyta z INP1, a ze masz wybrana temperature to moze pokazywac rozne dziwne wartosci, ustaw VCC orzy INP1 i zobacz czy moc sie zmieni
pozdrawiam
tomek |
« Starszy wątek | Nowszy wątek »
|