Witam
Załaczam soft dl LK w:
HW 1.0 i 1.1 - brak clienta http do wysylania danych na serwer, watchdog tylko dla IP bez nazw hosta
softy usuniete z powodu bledu w tablicy zdarzen, jest dostepna nowa wersja w nowym wątku
Ogólnie w obydwóch wersjach poprawiono zapisywanie poprawnie tablicy zdarzeń, problem zgłaszany przy wersji 2.51
W porównaniu do wersji 3.15, zmniejszono czas blokady wejscia zliczania impulsów dla licznika z 0.5 do 0.2s
Które wyjście zdefiniowane odpowiada za temp.board w kliencie http bo z xml-a można to bez problemu wyciągnąć ale lepiej byłoby bezpośrednio ? Jeżeli (#10) to nie działa.
ver_3_17_HW_1_2.bin Zamiast temperatury board wyświetla zadeklarowaną liczbę :GET /update?key=XXXXXXXXXXX &field1=#17&field7=#11&field8=10 -w tym wypadku 10
Po upgrade i po resecie do default ...prosi o hasło ( czyli pamięta ustawienia które były wcześniej).
Po zmianie IP znika z sieci, pomaga default. Co ciekawe po zmianie IP i save and restart nie ma pyknięcia.... długo czekałem. Jak ogarnę to jakoś posprawdzam resztę.
...na dhcp działa ok - tzn zmienia IP ale restartnąć nie idzie z klapnięciem przekaźników.
...kolejna ciekawostka - nie ma znaczenia przeglądarka czy jej tryb. Po przełączeniu na ntp i odczekaniu, później zmiana z dużym opóźnieniem wchodzi do pamięci. Można zmienić ip. I działa. Reszta testów rano.
Mam na dzieję że będę mógł wdrożyć moduł do pracy , bo mam irytuje mnie że za inwestowałem i nie mogę korzystać, a potrzeba uruchomienia jest spora.
mattai napisał(a):Po upgrade i po resecie do default ...prosi o hasło ( czyli pamięta ustawienia które były wcześniej).
Po zmianie IP znika z sieci, pomaga default. Co ciekawe po zmianie IP i save and restart nie ma pyknięcia.... długo czekałem. Jak ogarnę to jakoś posprawdzam resztę.
...na dhcp działa ok - tzn zmienia IP ale restartnąć nie idzie z klapnięciem przekaźników.
klikniecia przekanizka sa tylko jak resetujesz do ustawien domyslnych trzymajac przycisk