Licznik prądu a licznik wody
#1
Witam.

Chciałem wykorzystać wejście impulsowe licznika (1000 imp/1kWh) jako wejście z impulsatora licznika wody. No i dziwna sprawa się okazała. O ile licznike kwh działa ok (zliczanie) o tyle licznik wody to już kompletny rozjazd. Impuls trwa tam około 4 sekund i nie daje pełnego zwarcia tylko 100 Ohm. A wiec stycznik pośredniczący i mam już beznapięciowy impuls, ale Lan Kontroler zlicza te impulsy jak chce, raz zaliczy jako 0,005 kWh, raz jako 0,007 i to niezależnie od długości trwania rzeczywistego impulsu (próbowałem ręcznie). Gdyby zliczał impulsy - przeliczenie tego na m3 nie stanowiłoby problemu, a tak jest problem.

Czy mógłby mi ktoś to wyjaśnić ??? Bo chciałem sobie licznik ciepła zrobić i chyba nic z tego nie będzie.
<t></t>
Odpowiedz
#2
a co to za stycznik posredniacacy masz? Pewnie drgania styku, dołuż kondensator. Jesli licznik wody zwiera do gnd przez 100om to nie powinno to stanowic problemu dla LK
pozdrawiam
tomek
Odpowiedz
#3
hmm, licznik nie zwiera do masy tylko zwiera pomiędzy jednym i drugim stykiem, dając 100 OHM. Podłączenie bezpośrednie nie zlicza impulsów. Gdzie mam dać ten kondensator i jaki ?? Stycznik mam malutki 12VDC cewka, styki robocze wchodzą do LK. Gdzie mam dać ten kondensator ?
<t></t>
Odpowiedz
#4
boe666 napisał(a):hmm, licznik nie zwiera do masy tylko zwiera pomiędzy jednym i drugim stykiem, dając 100 OHM. Podłączenie bezpośrednie nie zlicza impulsów. Gdzie mam dać ten kondensator i jaki ?? Stycznik mam malutki 12VDC cewka, styki robocze wchodzą do LK. Gdzie mam dać ten kondensator ?

wrzuc schemat jak masz to podłączone
pozdrawiam
tomek
Odpowiedz
#5
W załączniku. Po stronie cewki jest jeszcze tranzystor, opornik, dioda led. Po stronie styków roboczych nie ma nic.


Załączone pliki
.png   LK_problem.png (Rozmiar: 5.17 KB / Pobrań: 5,763)
.png   LK_problem.png (Rozmiar: 5.17 KB / Pobrań: 5,748)
.png   LK_problem.png (Rozmiar: 5.17 KB / Pobrań: 5,785)
<t></t>
Odpowiedz
#6
kondensator 100n pomiedzy INP3D a GND5 LK.
A równolegle do cewki daj(jesli nie ma) jakąs diodę szybką np. 1n4141 bo bedziesz mial przepiecia na cewce przekaxnika.
ALe uklad powinno działać jak podepniesz bezpośrednio pod styki wodomierza, przed chwilą zwierałem INP3D do GND przez opornik 820om i zliczał bez problemu, ten styk w liczniku jak nie zwiera to jaki ma opór?
pozdrawiam
tomek
Odpowiedz
#7
Spróbowałem równolegle - żadnych zmian, szeregowo - brak odczytu sygnałów (100nF)
Podpiąłem bezpośrednio, 2 zliczenia na impuls, ale czasem 1, dałem 100nF równolegle, 1 zliczenie na impuls (czyli ok), czasem jednak 2 na impuls.

Jak widać jest to niestabilne. Przy liczniku który daje 10l/impuls , jest ważne czy zliczył 2 impulsy na minutę czy np 3, bo brak jednego to błąd rzędu 20-30% (pompa pompuje 30l/min dla CWU i 40l/min dla CO)więc mi COP spada dramatycznie a tego nie chcę. Czy mógłby ktoś doradzić jak to podpiąć, może jakiś optotriak czy coś, bardzo zależy mi na stabilności odczytu tych impulsów.

ja zwiera - 100ohm, jak nie zwiera to brak przewodzenia
<t></t>
Odpowiedz
#8
boe666 napisał(a):Spróbowałem równolegle - żadnych zmian, szeregowo - brak odczytu sygnałów (100nF)
Podpiąłem bezpośrednio, 2 zliczenia na impuls, ale czasem 1, dałem 100nF równolegle, 1 zliczenie na impuls (czyli ok), czasem jednak 2 na impuls.

Jak widać jest to niestabilne. Przy liczniku który daje 10l/impuls , jest ważne czy zliczył 2 impulsy na minutę czy np 3, bo brak jednego to błąd rzędu 20-30% (pompa pompuje 30l/min dla CWU i 40l/min dla CO)więc mi COP spada dramatycznie a tego nie chcę. Czy mógłby ktoś doradzić jak to podpiąć, może jakiś optotriak czy coś, bardzo zależy mi na stabilności odczytu tych impulsów.
dołuz drugi, trzeci, albo wiekszy kondensator, potestuj

boe666 napisał(a):ja zwiera - 100ohm, jak nie zwiera to brak przewodzenia

Skoro jest brak przewodzenia, a jak zwiera 100om to powinno działać bezpośrednio, sprawdz jeszcze raz, może cos żle podłączyłeś wczesniej
pozdrawiam
tomek
Odpowiedz
#9
dołożyłem jeszcze 33nF przez chwilę było dobrze ale potem znowu... Doskonale to widać gdyż INPD3 przechodzi w stan LOW i wówczas licznik energii winien wzrosnąć o 0,001 a czasem wzrasta o 0,002. Dla mnie to ważne gdyż 1imp to 10l nie 1l a cały przepływ to 20L/min Sad. czy dołożenie jeszcze 500nF może coś uszkodzić? Wogóle dlaczego tak się dzieje ulicha ??
<t></t>
Odpowiedz
#10
mozesz dolozyc, a powoduja to drgania stykow
pozdrawiam
tomek
Odpowiedz