Ocena wątku:
  • 0 głosów - średnia: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
PYTANIE INP12
#1
CZY POD TO WEŚCIE JEST JUŻ JAKIŚ KONKRETNY CZUJNIK?? DZIAŁA JUŻ TO?
<t></t>
Odpowiedz
#2
a czy mozna podłączyć taki moduł pod INP12?
http://electropark.pl/modul-z-czujnikiem...2-20a.html
<t></t>
Odpowiedz
#3
czujnik jest zasilany z 5V a LK ma 3,6V
pozdrawiam
tomek
Odpowiedz
#4
a gdybym zasilił ten czujnik z osobnego zasilacza?? jak wtedy wyglądało by podłączenie? działało by to?
<t></t>
Odpowiedz
#5
tak, ale musiał byś uważać, żeby napiecie na wyjsciu czujnika nie przekroczyło 3,6V. Masz wtedy ograniczony zakres pomiarowy
pozdrawiam
tomek
Odpowiedz
#6
A moze taki modul bedzie lepszy i mniej klopotliwy?
http://electropark.pl/modul-z-czujnikiem...3-030.html
<t></t>
Odpowiedz
#7
http://botland.com.pl/czujniki-pradu/525...ololu.html

Czujnik na ACS711 może pasować parametrami. Sam się nad nim zastanawiam.
<r>Pozdrawiam,<br/>
Paweł Mendela<br/>
<br/>
<IMG src="http://bytow.togreen.pl/logo_85x39.png"><s>[img]</s><URL url="http://bytow.togreen.pl/logo_85x39.png">http://bytow.togreen.pl/logo_85x39.png</URL><e>[/img]</e></IMG><br/>
<URL url="http://systemy.togreen.pl/"><s>http://</s>http://systemy.togreen.pl/<e></e></URL></r>
Odpowiedz
#8
togreen napisał(a):http://botland.com.pl/czujniki-pradu/525...ololu.html

Czujnik na ACS711 może pasować parametrami. Sam się nad nim zastanawiam.

tak ten jest ok, mozna zasilac z płytki LK
pozdrawiam
tomek
Odpowiedz
#9
adamgoo napisał(a):A moze taki modul bedzie lepszy i mniej klopotliwy?
http://electropark.pl/modul-z-czujnikiem...3-030.html

To chyba tylko do pradów zmiennych
pozdrawiam
tomek
Odpowiedz
#10
tu jest na wiekszy zakres pradowy tez dziła na 3,6V http://botland.com.pl/czujniki-pradu/526...ololu.html
pozdrawiam
tomek
Odpowiedz


Skocz do:


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 9 gości