Nowa wersja softu 3.00 home do pobrania
#1
Witam
Na początek małe zmiany, wersja home bez watchdoga, co jakiś czas będą nowe funkcjonalnosci
.rar   lan_module_ver_2_20.rar (Rozmiar: 303.8 KB / Pobrań: 454)
Zmiany:
1. Nie ma watchdooga
2. Dodano 3 czujniki na 1-wire w sumie jest 4.
3. Do powiadomienia e-mail na końcu jest dodawana wartość z czujnika oraz czas wystąpienia
4. Dodano pole "subject" to e-mail, we wczesnych wersjach ta opcja była, później zniknęła a terasz znowu powróciła.
4. Reset time dla każdego z 5 wyjść osobno (wcześniej był wspólny)

po upgradzie zaleca sie restart do ustawien fabrycznych

poniżej wersja podstawowa czyli także z watchdogiem + to wszytsko co wyżej opisane (udało sie zoptymalizowac kod i wszystko razem się zmiesciło)

.rar   lan_module_home_ver_3_00.rar (Rozmiar: 290.86 KB / Pobrań: 1,055)
dla porządku wersja standardowa będzie miała pocztek 2.xx, natomiast wersja "HOME" 3.xx, wersja "ISP" 4.xx
pozdrawiam
tomek
Odpowiedz
#2
to jest jakiś podział na wersje? Wersja "HOME" i ... ?? Jestem zdziwiony. Od kiedy taki podział?
<t></t>
Odpowiedz
#3
rzirzi napisał(a):to jest jakiś podział na wersje? Wersja "HOME" i ... ?? Jestem zdziwiony. Od kiedy taki podział?

Jest wersja ogólna, ta z którą sa sprzedawane moduły i dodatkowo można zaladowac inna wersje jak np "HOME", która udostepnia inne opcje, takich wersji bedzie napewno kilka
pozdrawiam
tomek
Odpowiedz
#4
Witam serdecznie.

Mam pytanie zwiazane z nowym softem 3.00 , jak podlaczyc nastepne czujniki DS18B20.
Odpowiedz
#5
Witam,
Wszystko na jednej magistrali (równolegle) na jednym kabelku,
Tak właśnie się nazywa magistrala ( cała idea na tym polega) 1 Wire - na jednym kablu , ideologicznie możne porównac do USB że na jednym porcie może działac kilka użądzeń.
Tomek O
Odpowiedz
#6
Witam,
Mam do urządzenia wgrany soft 3.0 oraz podłączone 4 czujniki DS18B20 1-Wire. Czujniki mają mierzyć temperatury w 4 lodówkach i w przypadku zmiany temperatury poza ustawiony zakres powiedzmy 2-10 stopni mają załączyć przekaźnik Out0. Wszystko działa ok, jeśli zdarzenie przekroczenia temperatury występuje dla jednego z czujników. Przekaźnik załącza się w przypadku wyjścia czujnika poza ustawiony zakres temperatury i wyłącza się, jak temperatura wraca do zdefiniowanego zakresu. W przypadku gdy przekroczenie temperatury nastąpi dla powiedzmy 2 czujników, następuje załączenie przekaźnika – ok., następnie temperatura wraca do normy ale tylko dla jednego czujnika, wówczas przekaźnik wyłącza się, mimo że drugi czujnik nadal jest poza ustawionym zakresem temperatury.
Czy jest szansa aby przekaźnik wyłączał się dopiero wtedy, gdy wszystkie czujniki wrócą do ustawionych zakresów temperatury, a nie jak jeden wróci do normy ?

pozdrawiam
qenq
<t></t>
Odpowiedz
#7
działanie opisane wyżej wynika z faktu, że każdy czujnik działa samodzielnie, dla uzyskania efektów o jakich piszesz konieczne jest dodanie nowych opcji, które by to umozliwiały, w chwili obecnej ciezko powiedzic czy taka opcja sie pojawi w kolejnych wersjach softu
pozdrawiam
tomek
Odpowiedz
#8
super by było, jakby udało się to zaimplementować w nowej wersji softu.

Mam jeszcze pytanie odnośnie czujnika DS18B20. Każdy z tych czujników ma swój unikatowy numer
tzw ROM CODE. W jaki sposób Lan restarter zapamiętuje który czujnik jest podpięty do którego
wejścia (INP6...INP9). Czy po zaniku zasilania lub resecie urzadzenia, każdy z czujników bedzie przypisany ponownie
do tego samego INP6...INP9 ?

pozdrawiam
<t></t>
Odpowiedz
#9
Być może taką "niedogodność" da się ominąć łącząc przekaźniki (wyjścia przekaźników) równolegle (bądź szeregowo w zależności od tego, co realizują). Wadą tego rozwiązania jest to, że potrzeba tylu przekaźników (lub wyjść OUT), ile pomiarów temperatur trzeba obsługiwać.
<t></t>
Odpowiedz
#10
qenq napisał(a):Mam jeszcze pytanie odnośnie czujnika DS18B20. Każdy z tych czujników ma swój unikatowy numer
tzw ROM CODE. W jaki sposób Lan restarter zapamiętuje który czujnik jest podpięty do którego
wejścia (INP6...INP9). Czy po zaniku zasilania lub resecie urzadzenia, każdy z czujników bedzie przypisany ponownie
do tego samego INP6...INP9 ?

pozdrawiam
LK nie zapamietuje gdzie który czujnik był, ale algorytm wyszukiwania czujników przypisuje je zawsze w to samo miejsce, więc po zaniku zasilania bedą przypisane do tych samych wyjsc. Problem pojawi się gdy któryś z czujników zostanie wymieniony na nowy (np. po awarii), wtedy w zależności jaki ROM CODE posiada czujnik może on być przypisany w inne miejsce, czyli defakto czujniki się pomieszają. W wersji oprogramowania HOME beðzie dodana możliwość przypisania danego czujnika (dany ROM CODE) do odpowiedniego wejcia
pozdrawiam
tomek