07-15-2013, 04:35 PM
no ale jakich styków ??? w liczniku wody jest styk? Bo aktualnie mierzę to bezpośredno, bez stycznika pośredniczacego. Dodam że w styczniku nic nie cyka w momencie podania impulsu.
<t></t>
Licznik prądu a licznik wody
|
07-15-2013, 04:35 PM
no ale jakich styków ??? w liczniku wody jest styk? Bo aktualnie mierzę to bezpośredno, bez stycznika pośredniczacego. Dodam że w styczniku nic nie cyka w momencie podania impulsu.
<t></t>
07-15-2013, 05:04 PM
no to jak w koncu masz to podłaczone, bezpośrenio czy z przekaźnikiem? I jaki jest efekt działania przy aktualnym podłaczeniu?
Jak masz bezpośrenio połaczone i dołozyłeś kondensator 100n miedzy gnd a wejscie INP3D, to dołóż jeszce do INP3D rezytsor 1kom i podłacz do 3,6V, robiłem tak w wersji z przekaxnikiem i dobrze zlicza.
pozdrawiam
tomek
07-16-2013, 03:48 PM
dokladnie tak jak na rysunku.
Dodam że w nowym sofcie bedzie opcja zmiany dzielnika impulsów i jednostki miary
pozdrawiam
tomek
07-16-2013, 04:12 PM
Spróbuję. Na chwilę obecną wygląda to tak jak na rysunku. Licznik podaje 3 impulsy na minutę, a LK zlicza jak widać.
<t></t>
07-16-2013, 04:52 PM
Zlicza już prawidłowo, ujawnił się natomiast błąd rozdzielczości samego licznika. czasem bowiem w 60 sekundach rzeczywiście pojawią się 2 impulsy bo trzeci pojawi sie w 61 sekundzie.... Przepraszam za kłopot więc, choć układ z opornikiem nie gubi już w ogóle impulsów także dziekuję za rady.
<t></t>
02-05-2014, 02:10 PM
Hello,
I need help with conect LK to electricity meter. I have EM Maneler 9907D, this EM has impuls output S0, can you help me how conect it? Zdravím, potřeboval bych pomoci s připojení elektroměru k LK, mám elektroměr Maneler 9907D, který má vývod S0, můžete mi prosím pomoci? |