Kaskada grzałek
#31
ale na pewno zwiększ kondensatory do max opłacalności. nF to stanowczo za mało, 22000uF są dostępne po paręnaście zł a może są też większe. Koszt niewielki a na pewno zyskasz na tym.

Zabieram się za podłączenie kaskady. Przygotowałem już wszystko i dla próby zamierzałem poustawiać w Ewents Config i wychodzi że nie da rady.
Patrząc od najwyższego napięcia
600W - włączone OUT 1,3,4
400W - włączone OUT 1
300W - włączone OUT 1,2
200W - wyłączone wszystkie
100W - włączone OUT 0
67W - włączone OUT 0,3

oraz po zagotowaniu zbiornika 0W - włączone OUT 0,1,2,3 (co pewnie nie grozi, ale warto przewidzieć)

W Events można tylko ustawić każdego OUTa na zakres napięcia jednorazowo, a tutaj
OUT0 - 3razy
OUT1 - 4razy
OUT2 - 2razy
OUT3 - 3razy
OUT4 - 1raz

OUT1 można obrócić, żeby był NC a nie NO i wtedy zredukujemy to do 2razy ale to i tak za dużo bo może każdy OUT być 1raz.
<t></t>
Odpowiedz
#32
wilkxt napisał(a):tranzystory mosfet tak zwane logic level, czyli sa juz dobrze otwarte przy poziomach logicznych 4-5 v, np ten NTP60N06L-D juz przy 3,5V jest dobrze otwarty, wiec mozna go bezośrednio z LK sterować, tylko na wyjsciu LK dodac jakis opornik 300om przed bramka mosfeta.
a takie pytanie - co ten tranzystor wg wykresów nie jest do końca otwarty przy 3,63V - czy można przed tranzystorem dać przetwornicę np http://botland.com.pl/przetwornice-impul...v-14a.html - wiem, że kombinuję, ale co lepsze - nie do końca otwarty tranzystor czy przetwornica za parę zł (tylko czy jest na tyle szybka)?
<t></t>
Odpowiedz
#33
Ja stosuję drivery do MOSFET'ów
TC4424 - nieodwracające
TC4423 - odwracające
Oba układy są podwójne, czyli w jednej obudowie 2 niezależne tory sterujące.
<t></t>
Odpowiedz
#34
a w załączniku schemat na 3 przekaźnikach dla 3 grzałek - do czasu uruchomienia PWM to musi wystarczyć.

Żeby sterować kaskadą grzałek to trzeba mieć dodatkowy mały panel w celu mierzenia nasłonecznienia.
Bez tego ani rusz. Spadek napięcia po przestawieniu grzałki z kaskady jest tak duży, że nie ma jak tym sterować jeśli sterowanie następuje z tego samego panela. Przykładowo przy średnim oświetlenu
67W=34V
100W=33V
200W=19V
300W=12V
400=10V
600W=6V

Już nie mówiąc, że LK nie obsłuży wszystkich opcji kaskady bo żeby mieć wszystkie stopnie muszą być tak poustawiane opcje
0,0,0
0,1,0
1,0,0
1,1,0
1,0,1
1,1,1
czyli OUT środkowy musi zmieniać stan przy każdej zmianie kaskady a w LK jest możliwośc ustawienia żeby tylko 2x zmienił stan.OUT1 i 3 LK obsłuzy poprawnie bo mają zmienić tylko 1 raz stan.
Można to obejść gdybyśmy ten panel kontrolno-pomiarowy mierzyli dwoma wejściami ale wtedy nie będziemy mieli pomiaru napięcia na panelach więc też niedobrze. Można jeszcze pokusić się o sterowanie 2 OUTami jednego przekaźnika, ale nie wiem co się stanie jak jeden OUT wystawi +3,6V a drugi 0V Smile. Gdyby to były OpenCollector wyjścia to można by dać diody, ale przy 2 stanach napięcia nie ma jak tego zabezpieczyć (chyba) a poza tym szkoda wyjścia

Cytat:Ja stosuję drivery do MOSFET'ów

Możesz narysować mały schemacik jak to można podłączyć do Mosfeta przez drivera?
I jakie dokładnie MOSFETY stosujesz - zakupiłem SPD21N05L - z N-kanałem.
Ponieważ to są 10A czy można je łączyć równolegle np 3-5szt w celu rozłożenia obciązenia.

i jeszcze informacja z innego forum odnośnie kondensatora i sterowania przez PWM
Wychodzi na to, że PWM to dobry pomysł, ale trzeba trochę policzyć
link

mam jeszcze pytanie odnośnie PWM z LK.
Częstotliwość LK z 2604 można zjechać dzielnikiem przez 50 w dół, ale interesuje mnie funkcja automatycznej regulacji PWM.
W instrukcji opisana jako
Kod:
Automatyczna regulacja PWM działa dla wejścia napięciowego INP1, jego działanie polega na zwiększaniu wypełnienia przebiegu PWM co określony krok (mnożnik wypełnienia), w przypadku, gdy sygnał na wejściu INP1 przekroczy zadaną wartość.
Przykład:
Ustawiamy startowe wypełnienie na 10%, częstotliwość np. 5000 Hzl, próg załączenia 100V . Teraz gdy napięcie na wyjściu przekroczy 100 V zostanie uruchomiony PWM z zadaną częstotliwością i wypełnieniem, dopóki napięcie będzie większe od 100V, wypełnienie będzie zwiększane 5 razy na sekundę o wartość mnożnika (mnożnik 1 zwiększa wypełnienie o 0,1%), jak napięcie spadnie poniżej 100V PWM zostanie wyłączone a wypełnienie będzie spadać w takim tempie jak rosło.
Czy nie powinno być odwrotnie w naszym przypadku. Tzn jeżeli napięcie zmaleje poniżej określonego progu to wypełnienie będzie się zmieniać?
i co oznacza okienko MUL obok wypełnienia - czy to liczba kroków?


Załączone pliki
.pdf   grzalki1.pdf (Rozmiar: 24.14 KB / Pobrań: 578)