Liczba postów: 224
Liczba wątków: 39
Dołączył: Sep 2019
Reputacja:
11
Witam,
Czy mogę prosić o jakąć propozycję licznika 3 fazowego do pomiarów przez LK3. Tak aby mierzył to co pozwala LK3. Dodam tylko że pomiędzy LK3 a licznikiem będzie około 20m. przewodu do połaczenia.
Czy może mi ktoś kompleksowo polecić ??
Liczba postów: 2,350
Liczba wątków: 40
Dołączył: Oct 2011
Reputacja:
14
(01-06-2020, 11:30 AM)marcinb napisał(a): Witam,
Czy mogę prosić o jakąć propozycję licznika 3 fazowego do pomiarów przez LK3. Tak aby mierzył to co pozwala LK3. Dodam tylko że pomiędzy LK3 a licznikiem będzie około 20m. przewodu do połaczenia.
Czy może mi ktoś kompleksowo polecić ??
LK3 przez modbusa(możesz ciągnac długie kable) obsluguje narazie jedna trójfazówkę SDM72-M, mozesz sprawdzic w zakladce LK3 modbus jakie parametry wyswietla ten licznik. Oprócz niego mozesz podpiąc każdy licznik co ma wyjscia impulsowe, podpiac je do wejść INPD i też mierzyć, ale ten na modbus pokazuje wiecej parametrów.
jak byś kupował SDM72-M to zwórć, uwagę żeby mial opcje modbusa, bo sa tez bez.
pozdrawiam
tomek
Liczba postów: 224
Liczba wątków: 39
Dołączył: Sep 2019
Reputacja:
11
(01-10-2020, 10:26 AM)wilkxt napisał(a): (01-06-2020, 11:30 AM)marcinb napisał(a): Witam,
Czy mogę prosić o jakąć propozycję licznika 3 fazowego do pomiarów przez LK3. Tak aby mierzył to co pozwala LK3. Dodam tylko że pomiędzy LK3 a licznikiem będzie około 20m. przewodu do połaczenia.
Czy może mi ktoś kompleksowo polecić ??
LK3 przez modbusa(możesz ciągnac długie kable) obsluguje narazie jedna trójfazówkę SDM72-M, mozesz sprawdzic w zakladce LK3 modbus jakie parametry wyswietla ten licznik. Oprócz niego mozesz podpiąc każdy licznik co ma wyjscia impulsowe, podpiac je do wejść INPD i też mierzyć, ale ten na modbus pokazuje wiecej parametrów.
jak byś kupował SDM72-M to zwórć, uwagę żeby mial opcje modbusa, bo sa tez bez. https://pl.aliexpress.com/item/32850785371.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.1ec45105O4V7oS&algo_pvid=e0a2efe5-910d-4822-a1c8-68318405ceec&algo_expid=e0a2efe5-910d-4822-a1c8-68318405ceec-0&btsid=2fcd30e3-40f5-4114-b7bf-c3210cad677f&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2,searchweb201603_53
Taki będzie OK ?
Liczba postów: 2,350
Liczba wątków: 40
Dołączył: Oct 2011
Reputacja:
14
(01-10-2020, 06:02 PM)marcinb napisał(a): (01-10-2020, 10:26 AM)wilkxt napisał(a): (01-06-2020, 11:30 AM)marcinb napisał(a): Witam,
Czy mogę prosić o jakąć propozycję licznika 3 fazowego do pomiarów przez LK3. Tak aby mierzył to co pozwala LK3. Dodam tylko że pomiędzy LK3 a licznikiem będzie około 20m. przewodu do połaczenia.
Czy może mi ktoś kompleksowo polecić ??
LK3 przez modbusa(możesz ciągnac długie kable) obsluguje narazie jedna trójfazówkę SDM72-M, mozesz sprawdzic w zakladce LK3 modbus jakie parametry wyswietla ten licznik. Oprócz niego mozesz podpiąc każdy licznik co ma wyjscia impulsowe, podpiac je do wejść INPD i też mierzyć, ale ten na modbus pokazuje wiecej parametrów.
jak byś kupował SDM72-M to zwórć, uwagę żeby mial opcje modbusa, bo sa tez bez. https://pl.aliexpress.com/item/32850785371.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.1ec45105O4V7oS&algo_pvid=e0a2efe5-910d-4822-a1c8-68318405ceec&algo_expid=e0a2efe5-910d-4822-a1c8-68318405ceec-0&btsid=2fcd30e3-40f5-4114-b7bf-c3210cad677f&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2,searchweb201603_53
Taki będzie OK ? Lepiej dopytać sprzedawcę czy ma modbusa.
pozdrawiam
tomek
Liczba postów: 330
Liczba wątków: 24
Dołączył: Nov 2013
Reputacja:
5
10-26-2023, 12:10 AM
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 10-26-2023, 12:34 AM przez stAch.)
Odkopuje z cyklu "przydasie" licznik modbus L3F1946 i moja walka z magazynem energii Sun2000
Licznik podłączamy do falownika tak samo jak Smart Power Sensor , poprzez styki 7,9 w złączu komunikacyjnym falownika.
Konfiguracja interfejsu komunikacyjnego modbus po stronie licznika:
Kod: addr: 11, baud: 9600, data: n.8.1, port: rtu
Po podłączeniu do falownika licznik wykrywany jest jako DTSU666-H.
można podglądać wiele ciekawych informacji na żywo oraz minn miesięczne zapisane w liczniku! zestawienia i bilanse
takie jak szczytowe napięcia na poszczególnych fazach w ostatnim okresie rozliczeniowym (--PGEnergia nie będzie zadowolona--)
wybrane ustawienia do modbus LK
Kod: {"name":"L3F1946-4P","bitrate":0,"parityBit":0,"stopBit":1,"delayBetweenReads":0.1,"readings":[{"name":"A phase voltage","unit":"V","divisor":100,"address":0,"functionCode":4,"variableType":2,"endian":0},{"name":"B phase voltage","unit":"V","divisor":100,"address":2,"functionCode":4,"variableType":2,"endian":0},{"name":"C phase voltage","unit":"V","divisor":100,"address":4,"functionCode":4,"variableType":2,"endian":0},{"name":"A phase current","unit":"A","divisor":100,"address":12,"functionCode":4,"variableType":2,"endian":0},{"name":"B phase current","unit":"A","divisor":100,"address":14,"functionCode":4,"variableType":2,"endian":0},{"name":"C phase current","unit":"A","divisor":100,"address":16,"functionCode":4,"variableType":2,"endian":0},{"name":"Total energy <","unit":"kWh","divisor":100,"address":52,"functionCode":4,"variableType":2,"endian":0},{"name":"Total energy >","unit":"kWh","divisor":100,"address":54,"functionCode":4,"variableType":2,"endian":0},{"name":"A phase view","unit":"kW","divisor":100,"address":34,"functionCode":4,"variableType":2,"endian":0},{"name":"B phase view","unit":"kW","divisor":100,"address":36,"functionCode":4,"variableType":2,"endian":0},{"name":"C phase view","unit":"kW","divisor":100,"address":38,"functionCode":4,"variableType":2,"endian":0},{"name":"Total view","unit":"kW","divisor":100,"address":24,"functionCode":4,"variableType":2,"endian":0},{"name":"APM [Total]","unit":"Wh","divisor":10,"address":290,"functionCode":4,"variableType":0,"endian":0},{"name":"APM total","unit":"WH","divisor":10,"address":280,"functionCode":4,"variableType":0,"endian":0},{"name":"Max line V","unit":"V","divisor":10,"address":1557,"functionCode":4,"variableType":0,"endian":0},{"name":"Max month >","unit":"W","divisor":10000,"address":1551,"functionCode":4,"variableType":0,"endian":0},{"name":"Max month <","unit":"W","divisor":10000,"address":1552,"functionCode":4,"variableType":0,"endian":0},{"name":"Max month power","unit":"W","divisor":10,"address":1540,"functionCode":4,"variableType":2,"endian":0}]}
e-chata.hyzne.com | LK1 - sterowniki akwarystyki | LK2 - sterowniki ihome | LK3 - niezliczone ilości wersji/nakładek na farmach PV i nie tylko | LK4 - testy bezprzewodowe
Liczba postów: 330
Liczba wątków: 24
Dołączył: Nov 2013
Reputacja:
5
11-28-2023, 09:56 AM
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 12-03-2023, 08:50 PM przez stAch.)
(11-28-2023, 05:40 AM)peakboy napisał(a): Jak działa licznik energii elektrycznej 3 fazowy? drift hunters wg openAI
Zasada działania licznika zużycia energii 3 fazowego jest praktycznie taka sama jak w przypadku modeli przystosowanych do 1 fazy. Urządzenie wykonuje pomiary dla każdego przewodu osobno, choć na ekranie widzimy ich sumę. To tak naprawdę trzy liczniki 1 fazowe, zintegrowanej w pojedynczej obudowie. Najczęściej spotykamy się z urządzeniami elektronicznymi, które posiadają specjalne układy scalone. Pod wpływem przepływającego prądu generują mierzalne impulsy, które interpretujemy jako zużyte kWh.
Niesymetryczne obciążenie licznika – czy to problem?
Często zastanawiamy się, jaki wpływ na dokładność licznika energii elektrycznej 3 fazowego ma niesymetryczne obciążenie przewodów. Wyobraźmy sobie sytuację, w której pod jedną fazę mamy podpięte ogrzewanie elektryczne, pod drugą płytę indukcyjną, a trzecia faza odpowiada za pozostałe małe sprzęty AGD. W lecie nie uruchamiamy ogrzewania, w związku z czym jedna faza jest całkowicie nieobciążona. Czy ma to wpływ na wykonywane pomiary? Bardzo podobnym problemem jest działanie urządzenia przy podpiętej tylko jednej lub dwóch fazach.
Całe szczęście liczniki energii elektrycznej elektroniczne doskonale radzą sobie z takimi problemami. Nie musimy mieć symetrycznego obciążenia, a nawet podpiętych wszystkich faz do urządzenia. Wynika to właśnie z budowy licznika. Każda faza jest mierzona całkowicie osobno, a zerowy pomiar jest zwyczajnie dodawany do tych niezerowych i wyświetlany na ekranie LCD.
Kolejność podpięcia faz – czy to ważne?
Dołączana do elektronicznego licznika energii elektrycznej instrukcja jasno wskazuje, że producenci zalecają podpinanie faz według określonej kolejności. Wynika to ze schematów.....
chyba ze masz licznik indukcyjny...tgz kręciołek... to symetria jest istotna a kolejność nie istotna
a na każde inne pytanie odpowiedz zna Bóg i A.Baranowski
e-chata.hyzne.com | LK1 - sterowniki akwarystyki | LK2 - sterowniki ihome | LK3 - niezliczone ilości wersji/nakładek na farmach PV i nie tylko | LK4 - testy bezprzewodowe
Liczba postów: 2,350
Liczba wątków: 40
Dołączył: Oct 2011
Reputacja:
14
stAch z bootem(peakboy) gadasz
pozdrawiam
tomek
|