Ocena wątku:
  • 0 głosów - średnia: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Nowa wersja softu 2.29 dodatkowa funkcjonalność
#15
Długość kabla na których są czujniki to 4,5m do pierwszego czujnika który jest na górze zbiornika. Kolejne czujniki są montowane na tym samym kablu czyli odległości się zmniejszają.
Próba pierwsza była z wykasowaniem wszystkiego tak jak fabrycznie czyli i histereza i temperatury ustawione jak było.
Jak się zawiesiło że załączył wszystkie przekaźniki to Reset time na Out0 nie działało aż ręcznie wyłączyłem przekaźnik i ponownie załączyłem wtedy Reset time zadziałał prawidłowo.
Odłączyłem pozostałe czujniki i teraz są tylko dwa i na razie jest oki. Za chwilę wykonam kolejne odłączenie zasilania i zobaczę co się dzieje. Może te dodatkowe czujniki wprowadzają zamieszanie.
<t></t>
Odpowiedz


Wiadomości w tym wątku

Skocz do:


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości