Podłączenie czujników DS18B20 do LK3
#17
Cytat:po wekendzie będe testował ten spliter, rozumiem że takiego Pan używa
http://www.wirelesslan.pl/product_info.p...edluzaczem
Raczej nie jest to wina splitera. Jeżeli do "białych" RJ12 mam podłączone AM2320 oraz DS18b20, wszystkie na kablu < 1 m, pomiar zasadniczo przebiega bez zakłóceń.

Problemy zaczynają się, gdy zostanie podłączony DS po sieci LAN, nawet jeden, samodzielnie ("białe" RJ12 - niestabilna praca, "czarne" RJ12 gubienie pomiarów).
Co więcej, jak DS-a (tego po sieci LAN) podłączę bezpośrednio do LK3, problemy również zaczynają występować (niestabilna praca LK3).
<t>pozdrawiam<br/>
hubert (LK v3)</t>