Podłączenie czujników DS18B20 do LK3
#4
Po kolejnych analizach:

Czujnik DS18B20 z kablem i wtyczką RJ11 (http://www.wirelesslan.pl/product_info. ... ts_id/2585) jest podłączony do następujących pinów:
2 (żółty) - +5V (Vcc czujnika)
3 (zielony) - wolny
4 (czerwony) - 1wire (DQ czujnika)
5 (czarny) - GND (GND czujnika)

Testowałem podłączenie czujnika do LK3 wykorzystując do tego: czujnik >> sieć strukturalna (ok. 20-25 m długości przewodu) >> gniazdo splitera nie oznaczone kolorem białym >> LK3. Przypuszczam, że DS pracuje wtedy w układzie 2-żyłowym. Niestety występuje ok. 60%-70% utrata wyników.
Podłączenie czujnika do gniazda splitera oznaczonego kolorem białym (DS w układzie 3-żyłowym) powoduje niestabilne zachowanie LK3 (ping odpowiada, brak informacji o temp. w polach w zakładce status, czasami można się zalogować, czasami nie, brak przesyłania informacji przez HTTP Client ...).

Czy ma ktoś wiedzę, czy w LK3 znajduje się rezystor podciągający i czy można go jakoś pominąć? Chciałbym zmierzyć prąd pomiędzy zaciskami DQ i GND przy czujniku, żeby dobrać odpowiednią wartość rezystora przy uwzględnieniu rezystancji przewodu i połączeń.
<t>pozdrawiam<br/>
hubert (LK v3)</t>