NOWY SOFT 3.11 dla LK2 HW2.0
#16
Witam,
Omawiałem w międzyczasie szczegółowo temat z twórcami LK.
Generalnie magistaral obsługująca DTH22 jest wrażliwa na zakłócenia i powinna być jak najkrótsza (jak brak silniejszych zakłóceń to pracuje mi nawet na ponad 20m) .
Jest zaprojetktowana jako wewnętrzna magistrala w tego typu systemach w odróżnieniu od 1-wire, która jak z moich doświadczeń wynika pracuje poprawnie przy łącznej długości przewodów przekraczającej 100m (oczywiście w warunkach typowych zakłóceń ).
Problem powinno rozwiązać stosowanie jak najkrótszego ekranowanego kabla do DTH22.
Dodatkowo będę eksperymentował z tłumieniem zakłóceń na DTH22 i 1-wire (dławiki, ekranowane kable itp..).
Podobnie uważam, że obsługa czujników temperatury i realizowanie operacji logicznych na tej bazie to najlepsze zastosowanie dla LK !
W związku z tym warto to dobrze dopracować !