Ocena wątku:
  • 0 głosów - średnia: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
NOWY SOFT 3.11 dla LK2 HW2.0
#7
Ciekawa obserwacja:
Wskazania DTH22 wróciły samiostnie bez żadnych zmian w otoczeniu zewnętrznym ok. godziny 11.
LK mierzy temperatury w wentylatorowni, gdzie cały czas pracuje silnik o mocy ok. 1kW. Przy załączeniu innego silnika o mocy ok. 3kW zginęły ponownie wskazania DTH22 ale po jego wyłączeniu już nie wróciły.
Widać na załączonym wykresie, który pokazuje pobór mocy - DOKŁADNA korelacja czasowa spadku wskazań temp i wilgotność (z DTH22) i wzrostu średniego zużycia.
Na wykresie zasilania LK nie widać różnicy.

Myślę, że impulsy prądowe powodują jakąś niestabilność w transmisji cyfrowej na magistrali DTH22 ew. problem z zasilaniem 3,6V.
Układ jest na granicy poprawnej pracy. W przypadku innych LK z tymi problemami nie ma w otoczeniu żadnych silników i innych odbiorników powodujących zakłócenia w sieci zasilającej lub w otaczającym polu elektromagnetycznym.

LK może pracować przy napięciu zasilania 8-28V. Stosujemy zasilacze 24V. Możemy na próbę zasilić LK z 12V, wtedy wewnętrzny zasilacz 3,6V dla magistral 1-wire i DTH22 wydzieli się mniej ciepła (redukcja z 12 do 3,6 zamiast z 24 do 3,6)– może to poprawi stabilność pracy ?

Reasumując wygląda mi to na ogólny problem ze sprzętem ale czekam na opinię.


Załączone pliki
.jpg   wykres.jpg (Rozmiar: 52.73 KB / Pobrań: 5,663)
<t></t>
Odpowiedz


Wiadomości w tym wątku

Skocz do:


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości