Ocena wątku:
  • 0 głosów - średnia: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
NOWY SOFT 3.11 dla LK2 HW2.0
#1
Witam
Załaczam nowy soft do LK2 HW.2.0
.jpg   lk2_ds18.jpg (Rozmiar: 39.59 KB / Pobrań: 7,073)
Zmiany:
1. Dodano możliwośc przypisania czujnika DS18B20 do konkretnego wejścia INP6-INP11.
NA koncu zakladki Network config sa takie opcje

.bin   lan2_module_ver_3_11.bin (Rozmiar: 323.13 KB / Pobrań: 285)

Zeby ustawić odpowiednie czujniki w odpowiednich miejscach należy:
1. Podpiąc w danej chwili tylko jeden czujnik i odczytac jego ID, przycisk Read ID.
2. Jak ID zostało odczytane to wpisujemy w okienko ponizej kolejny numer odpowiadajacy wejsciu INP (1-INP6, 2-INP7, 3- INP8, 4-INP9, 5- INP10, 6-INP11) i wcziskamu Save to, można uruchomić druga stronę z control panel i obserwować jak przypisywany jest czujnik. Mozna jeden czujnik przypisac do kilku wejsć.

Jak chcemy skasowac (tak żeby nie było tam żadnego przypisanego czujnika) dany czujnik z pozycji to odpinamy wszytskie czujniki, wciskamy Read ID (powinien odczytac same zera) i takie zera wpisujemy na pozycje z której chcemy skasowac czujnik.
Jak w miejsce starego czujnika chcemy wpisac nowy, to podpinamy nowy czujnik, odczytujemy Read ID i wpisujemy w konkretna pozycje, nie trzeba kasowac poprzedniego czujnika.
pozdrawiam
tomek