LK3.5-NOWY SOFT - KOLEJNE WERSJE
SW 1.55 - dla mających kłopot z konfiguracją po aktualizacji --> reset guzikiem do deflaut i wszystko wchodzi bez problemu z wszystkimi odpiętymi czujnikami - jeśli jest coś podpięte to może sprawiać problemy.
testowano na HW 3.5  HW 3.6 oraz większości HW 3.8

Uwaga - niektóre wersje HW 3.7 i HW 3.8 mają problem z zapisem DS3 koliduje to z pozycjami zdarzeń -  problem uwidacznia się po zaniku napięcia lub restarcie LK
w zależności jaka ostatnio była wykonana komenda zapisu np. korekta DS3 po zaniku napięcia i  lista zdarzeń nie jest dostępna (widoczna) ale działa wg ustawień do pozycji 15-lub 16...
jeśli natomiast ostatnim zapisem była lista zadań to nie mamy 4 pierwszych DS w pamięci LK 

jak to szybko naprawić bez straty ustawień LK - wystarczy zresetować ustawienia DS3 i lista zdarzeń powraca można tez naprawić DS1 DS2 i DS4 ale DS3 musi mieć wartość 0:0:0:0:0:0:0:0
możemy wtedy operować na zdarzeniach i po restarcie LK trzyma zapisy w pamięci

Propozycja scheduler
dodanie opcji 1-->31 do konfiguratora tak by można było ustawiać np. taka wartość w crontabie [0 0 1,15 * *]  umożliwi to kasowanie wartości liczników w dowolnym dniu rozliczeniowym miesiąca.
na przykładzie  1 i 15 każdego miesiąca czyli co dwa tygodnie

Propozycja event
nowa zakładka wirtualne eventy w "Wejścia i czujniki" z przyciskami wirtualnych eventów ew. ich etykietami - czasem trzeba podejrzeć lub zmienić kolejna zewnętrzna strona mniej
lub/i dodać taki 1px pasek do oled'a  na ostatniej jego linii obrazujący wirtualne eventy gdzie _ to true a . to false
e-chata.hyzne.com | LK1 - sterowniki akwarystyki | LK2 - sterowniki ihome | LK3 - niezliczone ilości wersji/nakładek na farmach PV i nie tylko | LK4 - testy bezprzewodowe