(03-10-2023, 01:58 PM)wilkxt napisał(a): Załączam nowy firmware do Lk3.5+ v 1.55
Dodano:
- dwa kolejne modbus custom, w sumie jest 5
- opcje endian(byte swap, word swap, byte and word swap) w modbus custom, można manipulowac odczytanymi bajtami
- komende status dla GSM
Poprawiono:
- zapis modbus custom
- zliczanie impulsów na INPDX
- zwiekszono zakrez PWM 1Hz-2Mhz
- stany PWM dla trybu ON/OFF
- kilka zmian z obsluga www i inne
HW 3.8 --> bez resetu do domyślnych po update nie ruszyło wiele funkcji...
HW 3.5 i HW 3.7 --> by uniknąć blackout przed aktualizacją zapisać obecną konfiguracje i wczytać ustawienia fabryczne.
UWAGA !!! zdarzenia - nie importują się po update z pliku konfiguracji !!! custom pictures też ma małe problemy...
custom modbus - nie testowany -- w zasadzie samego zapisu nie ma sensu rozwijać bo można to trzymać w plikach import - export
lepszą opcją była by możliwość wysłania przez htapi komendy do dowolnego skonfigurowanego urządzenia.
http://192.168.1.100/post.cgi?mod_1_send=customascidata --> wysyłało by po rs "customascidata" do skonfigurowanego modułu 1 ... itd
pwm - nowe opcje do testowania... napięcia i mocy.... coś więcej w temacie?
czas NTP - po padzie zasilania mamy północ i rok 1970 a jego auto update następuje dopiero po kilkunastu godzinach - okres aktualizacji NTP jest ustawiony na 600 - błąd zauważony na nakładce GSM HW 3.7
dodano komendę status dla GSM? coś więcej w temacie....
zdarzenia wyglądają teraz bardzo ładnie, usunięto błąd zapisu powyżej 17ev - ale wyłapałem błąd który prawdopodobnie był też w poprzednich wersjach z opcją EV
funkcja autoswitch z EV nie wyłącza się, dopiero ręczne uruchomienie i zakończenie powoduje zakończenie pracy funkcji - bez użycia opcjonalnej EV funkcja ta działa jak powinna - autoswitch się zatrzymuje na off.
testy na żywym organizmie rozpocznę dzisiaj... tyle wyłapane na stole.
edit:
nie które LK po wczytaniu konfiguracji nie pozwalają na dodanie -edycje nowych zdarzeń. Pomaga reset do def i pełna ręczna konfiguracja
e-chata.hyzne.com | LK1 - sterowniki akwarystyki | LK2 - sterowniki ihome | LK3 - niezliczone ilości wersji/nakładek na farmach PV i nie tylko | LK4 - testy bezprzewodowe