#1
Cześć, mam 2 rodzaje LanKontrolerów w sieci
- LK3SW 1.58a | HW 3.0
- LK3SW 1.49d | HW 3.7
Potrzebuję z nich czytać dane z czujników temperatury przez SNMP. Z wersją HW3.0 nie mam problemu, natomiast HW3.7 wymaga odczytu przez SNMP w wersji 2.0, którego nie potrafię u siebie w sofcie czytającym wymusić. Podglądałem pakiety wiresharkiem i różnica między ramką, na którą z kontrolera HW3.7 dostaję odpowiedź, a taką na którą nie dostaję odpowiedzi polega wyłącznie na fladze version - "version: version-1 (0)" LK nie odpowiada - "version: v2c (1)" otrzymuję odpowiedź. Reszta ramki pozostaje bez zmian. Da się w LK jakoś wymusić, żeby na version-1 też odpowiadał?
   
   
Odpowiedz


Wiadomości w tym wątku
problem z SNMP - przez teges - 02-08-2023, 03:19 PM
RE: problem z SNMP - przez stAch - 02-09-2023, 08:57 PM
RE: problem z SNMP - przez teges - 02-10-2023, 12:22 PM
RE: problem z SNMP - przez stAch - 02-10-2023, 06:17 PM