(11-13-2022, 11:28 PM)SirAdams napisał(a): Z 1-wire i długimi liniami walczyłem dość długo i przeczytałem sporo artykułów. Zazwyczaj przy długich liniach jest problem z odbiciem sygnału bądź spadkiem napięcia na końcu linii dlatego tez na końcu linii stosuje się odpowiedni opornik między linią 1-wire a +5v aby to napięcie podpić.w taki sposób najprawdopodobniej uszkodzisz LK, stopisz rezystor podbijający - wystarczą dobre kable, nie stosujemy pseudo miedzianej chińskiej skrętki tylko przewody sterownicze typu LiYY 3x0,25 i spokojnie po 20m będzie śmigać bezawaryjnie to samo dotyczy czujników DS tanie zamienniki nawet na metrowym kablu padają
w moim budynku są DS które sam lutowałem w glizy, a pamiętają jeszcze czasy LK Hw1 na ponad 20m odcinkach magistrali bez awaryjne do dziś.
e-chata.hyzne.com | LK1 - sterowniki akwarystyki | LK2 - sterowniki ihome | LK3 - niezliczone ilości wersji/nakładek na farmach PV i nie tylko | LK4 - testy bezprzewodowe