09-19-2022, 01:52 PM
(09-19-2022, 08:46 AM)wilkxt napisał(a):tak takie zamierzenie może przykład nie najlepszy ale chodzi o to by jednym parametrem a raczej jedna regułą wyłączyć /ominąć/ kilka innych zadań(08-20-2022, 06:17 PM)stAch napisał(a): SW 1.52 | HW 3.7 zmiana stanu event po htapi http://192.168.1.100/outs.cgi?vout2=1 prawdopodobnie nie działa może ktoś to jeszcze sprawdzić czy to odosobniony przypadek na moim LK
próba aktualizacji po httapi zeruje wszystkie wpisy eventów a zadania oparte na eventach mają true niezależnie od ich stanu , zdalne sterowanie działa i zmienia jak należy stany eventów
update: użycie tej komendy httpapi powoduje prawdopodobnie też nadpisanie ustawień i2c
pojawia się też problem w zapisie 17 pozycji w zdarzeniach, a wybrane zadania do tej pozycji nie działają poprawnie!!!
Jak sprawdzić czy dotyka cię ww błąd - dodaj zdarzenia następnie je usuń i ponownie dodaj do 20 pozycji. Jeśli masz przeskok powyżej pozycji 16 to musisz przywrócić ustawienia fabryczne i ręcznie skonfigurować wszystko. Przywrócenie ustawień z pliku niestety w tej sytuacji nie pomoże. Problem pojawi się ponownie przy obsłudze v-eventów
Nie zauważyłem takich problemów przy wydawaniu komendy http://192.168.1.100/outs.cgi?vout2=1
u mnie nie trzyma ustawien i2c i 16
(08-20-2022, 06:17 PM)stAch napisał(a): pytanie o 3 parametr w zdarzeniach dla uproszczenia bez OR NOR AND ect
mamy zdarzenie1 if inpd1 = 1 {out0= 1}
zdarzenie2 if inpd2 = 1 AND event in pos 1 = 1 {autoswitchout1= 1}
.......
Tutaj faktycznie, chyba dokany zmiany, żeby nie wykonywal akcji jesli warynek EV X nie jest spełnion.
Chociaz czy taka funkcjonalnośc jest napewno oczekiwana, bo załużmy przypadek, że warynek 1 jest spełniony i autoswitch sie załaczyło. Po pewnym czasie warnek pieerwszy nie jest spełniony więć warunek drugi nie jest sprawdzany, a auto switch cały czas dalej działa.
e-chata.hyzne.com | LK1 - sterowniki akwarystyki | LK2 - sterowniki ihome | LK3 - niezliczone ilości wersji/nakładek na farmach PV i nie tylko | LK4 - testy bezprzewodowe