Nowy soft do LK3.5+
lk3_8_firmware_1_52.zip (Rozmiar: 546.26 KB / Pobrań: 187)
Dodano:
- obsługę SCD40(czujnik CO2) na magistrali 1-wire(potrzebna przejściówka) oraz i2C
- wartość punktu rosy do SNMP
- wartość punktu rosy do DIFF
- przeliczanie mocy W->kW i kW-W, dla ujednolicenia jednostek w Power Energy
- regulator 3 fazowy(wykrywanie zbyt dużego napięcia w sieci 230VAC i załaczanie obciązenia, problem falowników) jako zamiennik za PID, stAch z forum wrzuci wkrótce opis jak to sie ustawia i podłącza.
- możliwość ukrycia nazw czujników na stronie status. Opcja w "Ustawieniach UI".
- możliwość ustawienia usera jako reed-only. Opcja w "Ustawieniach UI".
- delay on do zdarzeń, przy czasie(w sekundach) większym od 0, akcja nastąpi dopiero po wskazanym czasie jeśli warunki są spełnione. W przypadku gdy przed upływem czasu zaniknie spełnienie warunku, a następnie warunek znów zostanie spełniony to czas jest zliczany od nowa
- 3 warunek do zdarzeń jako uzależnienie działania innych warunków od wyniku danego warunku
- możliwość wysterowania eventów(1-8) przez remote control
Poprawiono:
- zapis energii
- dzielniki dla zmiennych m1-m10 w zdarzeniach
- zliczanie mocy dla kW
po upgradzie ustawienia zdarzeń zostaną zresetowane
lk3_8_firmware_1_52.zip (Rozmiar: 546.26 KB / Pobrań: 187)
Dodano:
- obsługę SCD40(czujnik CO2) na magistrali 1-wire(potrzebna przejściówka) oraz i2C
- wartość punktu rosy do SNMP
- wartość punktu rosy do DIFF
- przeliczanie mocy W->kW i kW-W, dla ujednolicenia jednostek w Power Energy
- regulator 3 fazowy(wykrywanie zbyt dużego napięcia w sieci 230VAC i załaczanie obciązenia, problem falowników) jako zamiennik za PID, stAch z forum wrzuci wkrótce opis jak to sie ustawia i podłącza.
- możliwość ukrycia nazw czujników na stronie status. Opcja w "Ustawieniach UI".
- możliwość ustawienia usera jako reed-only. Opcja w "Ustawieniach UI".
- delay on do zdarzeń, przy czasie(w sekundach) większym od 0, akcja nastąpi dopiero po wskazanym czasie jeśli warunki są spełnione. W przypadku gdy przed upływem czasu zaniknie spełnienie warunku, a następnie warunek znów zostanie spełniony to czas jest zliczany od nowa
- 3 warunek do zdarzeń jako uzależnienie działania innych warunków od wyniku danego warunku
- możliwość wysterowania eventów(1-8) przez remote control
Poprawiono:
- zapis energii
- dzielniki dla zmiennych m1-m10 w zdarzeniach
- zliczanie mocy dla kW
po upgradzie ustawienia zdarzeń zostaną zresetowane
pozdrawiam
tomek
tomek