OK, podłączyłem 4x WCS1800 zgodnie z zaleceniami (INPA1-2 na +5V, INPA3-4 na +3,3V), wyniki są bardziej zbliżone do rzeczywistych.
Jednak poprawnie działający mnożnik nadal by się przydał.
Nie tylko dla korekty związanej z zasilaniem czy rozrzutem między różnymi egzemplarzami czujnika, ale również np. gdy przez czujnik są przełożone 2 zwoje przewodu można by wpisać mnożnik 0,5 i mieć poprawny pomiar.
Teraz jak ustawię dobrze zero to nie można już zmieniać mnożnika, bo zero się przesuwa.
Wygląda jakby obecnie było liczone tak:
wynik = ADC * mnożnik + kalibracja
Lepiej byłoby odwrotnie, by zero ustawione na początku, nie przesuwało się przy zmianach mnożnika:
wynik = (ADC + kalibracja) * mnożnik
Przydałaby się też możliwość wyboru czujnika WCS1800 z zasilaniem +3,3V również dla wejść 5-6.
Jeśli ADC mają zakres 3,3V (a zakres 5V uzyskuje się dzielnikiem) to pewnie Vref też jest 3,3V i to samo napięcie powinno zasilać wszystkie czujniki, wpływ zmian tego napięcia by się wtedy w większości kompensował.
Poza tym przypuszczam że 5V jest ze stabilizatora impulsowego a potem obniżane do 3,3V liniowym, 5V zasila też przekaźnik - nie najlepsze zasilanie do celów "analogowych".
Przy okazji - co to za stwór "HV DC meter" można wybrać dla INPA1-4 ale nie widzę w ofercie takiego czujnika, a może też by się przydał do PV. Jak jest skalowany (może z braku gotowego dorobiłbym własny zamiennik)?
Jednak poprawnie działający mnożnik nadal by się przydał.
Nie tylko dla korekty związanej z zasilaniem czy rozrzutem między różnymi egzemplarzami czujnika, ale również np. gdy przez czujnik są przełożone 2 zwoje przewodu można by wpisać mnożnik 0,5 i mieć poprawny pomiar.
Teraz jak ustawię dobrze zero to nie można już zmieniać mnożnika, bo zero się przesuwa.
Wygląda jakby obecnie było liczone tak:
wynik = ADC * mnożnik + kalibracja
Lepiej byłoby odwrotnie, by zero ustawione na początku, nie przesuwało się przy zmianach mnożnika:
wynik = (ADC + kalibracja) * mnożnik
Przydałaby się też możliwość wyboru czujnika WCS1800 z zasilaniem +3,3V również dla wejść 5-6.
Jeśli ADC mają zakres 3,3V (a zakres 5V uzyskuje się dzielnikiem) to pewnie Vref też jest 3,3V i to samo napięcie powinno zasilać wszystkie czujniki, wpływ zmian tego napięcia by się wtedy w większości kompensował.
Poza tym przypuszczam że 5V jest ze stabilizatora impulsowego a potem obniżane do 3,3V liniowym, 5V zasila też przekaźnik - nie najlepsze zasilanie do celów "analogowych".
Przy okazji - co to za stwór "HV DC meter" można wybrać dla INPA1-4 ale nie widzę w ofercie takiego czujnika, a może też by się przydał do PV. Jak jest skalowany (może z braku gotowego dorobiłbym własny zamiennik)?