LK3.5-NOWY SOFT - KOLEJNE WERSJE
(04-16-2022, 04:22 PM)wilkxt napisał(a):
(04-15-2022, 07:45 PM)sl500 napisał(a):
(04-15-2022, 05:19 PM)sl500 napisał(a): w sw1.49d coś nie tak jest z kalibracja czujników analogowych, pomiar pokazuje mi 370 gdzie w rzeczywistości jest 0,45V daje mu kalibracje -370 a on mi wyrzuca wartość -70 przy mnożniku 1. O co chodzi ?

Częściowo znalazłem rozwiązanie, próbowałem przywrócić ustawienia domyślne nie pomogło, cofnąłem się do wersji 1.47 i przywrócić dalej nic. Cofnąłem się w końcu do wersji 1.42 i tam przywróciłem ustawienia i w końcu zaczęło pokazywać poprawny pomiar.
Z wersji 1.42 jak zrobiłem aktualizacje do 1.49d to wartość mierzoną pokazuje dobrze ale jak wprowadzę kalibracje aby zejść do 0 to znowu w wyniku pokazuje mi ujemne wartości.
HW 3.8 sprawdzane na inpa1.
Wracam do 1.47a

Odejmij wszystkie czujniki z Inpax i wtedy rób reset do fabrycznych. Od wersji chyba 1.48 jest zmiana i przy różnejnastawie może okazywać wartości ujemne

Jednak poproszę was o sprawdzenie tych wejść analogowych w 1.48 bo fajna sprawa ze może pokazywać wartości ujemne(akurat znalazłem sobie czujnik ciśnienia z możliwością pokazania podciśnienia) ale jakieś nieliniowe wzory wprowadziliście chyba w kodzie bo z czujnika liniowego zrobił się mi chyba wykładniczy, nie można dobrać ani współczynnika kalibracji ani mnożnika dla vin=5V