(02-18-2022, 01:50 AM)skow29 napisał(a): Po części. 2 dsy trójżyłowo, A jeden dwużyłowo z rezystorem przy samym dsie. Działa, sporadycznie pojawiają się piki nieprawidłowej temperatury na tym zasilanym pasożytniczo.
Na dłuższą mete uszkodzisz rezystory podciągające w LK - wiem z własnego doświadczenia bo sam tak miałem i trzeba było pobawić się lutownicą.
Wady: błędne piki z czasem będą częściej, ale to już będzie za późno. Zalety! nie trzeba wymieniać długiego zapewne kabla, i lżej w kieszeni po ew naprawie LK
co się stało z V1 masz ją jeszcze? na niej też pojawiły się błędne piki...