(01-13-2022, 05:28 PM)SirAdams napisał(a): Witam.
Chciałem zrealizować za pomocą LK następującą funkcjonalność, napiszę to trochę informatycznie:
Jeżeli Analog1>0 to uruchamia licznik na określona ilość czasu, np 5 minut. (np. Event0=1)
Jeżeli w ciągu 5 minut nastąpi zdarzenie na Wejściu Analog2>0 to następuje skasowanie licznika aż do kolejnego podania napięcia na wejście 1. (np. Event0=0)
Jeżeli nie to wysyłane jest email/sms lub cokolwiek.
Analog2>0 resetuje wszystko do stanu początkowego.
Bardzo przydatne by było aby szło to ustawić np z harmonogramu czyli np że działa w godzinach od 23:00 do 7:00.
Mam w testach LK V3 ale to tylko na próby. Jeżeli taka funkcjonalność będzie działać to będę myślał o zakupie nowego.
Druga sprawa to czy jest możliwość podpięcia pod LK w jakiś sposób więcej niż 8 czujek Dallasa na jeden kontroler. np 16 lub 24 oraz czy da się w jakiś sposób zrobić że jeżeli na jakieś czujce temperatura odbiera od normy o więcej niż np 3-4C to jest wyzwalany alarm/ wysyłane e-mail.
Spróboj pokombinowac z off delay przy wyjsciach w zdarzeniach oraz na we cyfrowych z praca bistabilna.
Jaki ma to byc sygnał ten analog1 analog ? Poprostu pojawienie sie jakiegos napiecie lub zanik? Jak wysokie jet to napiecie?
w Lk3 max to 8 dallasow, narazie wiecej nie przewidujemy. Co ozacza ze odbiega od normy? Ze jesli temperatura spadnie lubwzrosnie o 3-4 stopnie? To mozesz utawic w zdarzeniach
pozdrawiam
tomek