11-14-2021, 06:20 PM
(11-12-2021, 03:16 PM)ppc napisał(a): SW 1.46 | HW 3.6
Zakładka modbus dodane urządzenie zdefiniowane ID 2 Licznik dvh5241
Dane aktualny import i export są odczytywane w jednostce wat. Jesli uzyje tego parametru do zakładki moc i energia to robi sie problem bo widzi np 1665w jako 0,016 kWh
wiec cos nie tak. Dodatkowo nie jestem wstanie odczytać parametrów typu tootal IMPORT i EXPORT brakuje dzielnika 1000 ale również przekłamuje wartość
Proszę o pomoc
Pozdrawiam
W zakladce moc i energia wybieramy jednostkę W lub kW. Dzielnik 1000 będzie dodany
pozdrawiam
tomek
tomek