(10-30-2021, 09:50 AM)stAch napisał(a): A teraz zagwozdka do rozwiązania:
LK na 3 wejściach analogowych INPA1-INPA3 monitoruje napięcia 3 faz (przy pomocy AC metra)
na 3 wyjściach OUT1-OUT3 mam przekaźniki które włączają obciążenie na wybrana fazę jeśli spełni się warunek napięcie powyżej 240v histereza 10
do tego momentu jest OK a teraz potrzebuję włączyć tylko jedno z tych OUT to które ma największe napięcie na INPA jeśli żadne z nich nie przekroczy progu włączenia ustawionego powyżej (stale obciążyć fazę która ma największe napięcie)
krosowanie wejść przekaźników odpada
Z diffami pokombinować, np INPA1-INPA2=DIFF1, w warunkach jesli DIFF1>1 to znaczy ze napiecie na INPA1 jest wieksze niż na INPA2, mamy 3 diffy do wykorzystania
pozdrawiam
tomek
tomek