11-13-2012, 01:14 PM
Wyjścia załączaja się dlatego, że ma Pan poustawiane wartosci 0 dla przekroczeia w górę i 0 dla przekroczenia w dół. Po starcie urządzenie odczyt z czujników zaczyna sie od 0 albo nawet wartosci ujemnych dla (Temp), po starcie LK jets obliczona temperatura czujnika na płytce która rośnie i osiąga prawidłową (przekraczajac 0 i wtedy załączają sie wyjscia) w kilka sekund.
Używa Pan Temp i INP6 wieć prosze dla wszytskich pól (oprocz email bo tu Pan zdefiniował własne zakresy) podać wartosci z zakresów, które nigdy przez te czujniki nie będa osiągnięte, propponuję 100 lub 200 dla wartosci górnych i -90 dla dolnych tak jak na screnie.
events.jpg (Rozmiar: 122.7 KB / Pobrań: 4,629)
Używa Pan Temp i INP6 wieć prosze dla wszytskich pól (oprocz email bo tu Pan zdefiniował własne zakresy) podać wartosci z zakresów, które nigdy przez te czujniki nie będa osiągnięte, propponuję 100 lub 200 dla wartosci górnych i -90 dla dolnych tak jak na screnie.
events.jpg (Rozmiar: 122.7 KB / Pobrań: 4,629)
pozdrawiam
tomek
tomek