LK3.5-NOWY SOFT - KOLEJNE WERSJE
aktualizacji na firmware z 1.43e do najnowszego zauważone problemy

włącz uwierzytelnianie - odznaczone ale działa prawidłowo pytając o hasło /zapisuje jednak po CTR+F5 lub wylogowaniu ptaszek nadal odznaczony jak na filmie wcześniej i czerwone info Request timed out/
poleciały ustawienia BME280 trzeba ustawić ponownie czujnik i podać kalibracje /pewnie inne na szynie też/
status-user trzeba ponownie wgrać grafikę i ew skorygować położenie elementów nie wszystkie trzymają poprzedni układ
nie wysyłał emaili przy pomocy zdarzenia /email testowy dochodzi/ rekonfiguracja wszystkich tekst form i restart pomogła rozwiązać ten problem
OLED wirtualny odbiega znacząco od fizycznego testowane jedynie wirtualnie bo ciągle pada Smile a do fizycznego trzeba by potuptać w deszczu co niebawem pewnie uczynię.

aktualizacja na v1.32 hw3.5 + restart do domyślnych
wgrany plik ustawień częściowo zaczytany /Sieć czas dostęp DSy sheduler zdarzenia PWM MOC email/ jednak pokusiłem się o pełną ręczną konfiguracje od domyślnych tak na wszelki wypadek
problem z uwierzytelnianiem jw

aktualizacja na v1.40++  bez restartu do domyślnych kilka drobnych korekt i na wszelki wypadek zapisz na każdej z kart konfiguracji
problem z uwierzytelnianiem jw

Reasumując błędy związane z zapisem i obsługą/kompatybilnością settingu zarówno w pamięci LK jak i pliku który zgłaszał kolega
u mnie każdy LK działa na uwierzytelnianiu i zmienionych hasłach usera i admina wiec nie wiem jak śmiga bez tych opcji.
Po dodaniu obsługi mx po httpApi chyba trzeba obrać kierunek na v2.00 z zaznaczeniem o nie kompatybilności ww wersji z sobą jeśli chodzi o settingi

LKTool wykrył dwa razy ten sam sterownik podając identyczne wartości IP i MAC    

dopisać nowa dokumentacje oled online Smile poprawić voled niektóre obcinacze oraz formatowanie nie działają na wirtualnym ekranie
  • ciśnienie nie działa obcinacz,
  • upime nie działa formatowanie,
  • jeśli podamy out bez parametrów np %043 zamiast %04310 dokłada 2 spacje na voled a fizycznie wyświetla poprawnie
może ktoś zauważył jeszcze jakieś inne rozbieżności.



pytanko czy można dodać opcje 5 ekranu na zasadzie href. z dowolnej strony - odczyt informacji i wyświetlenie ich na wyświetlaczu