Ocena wątku:
  • 1 głosów - średnia: 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
SDM630
#1
Konfiguracja SDM630 (z wybranymi odczytami) do zaimportowania jako niestandardowa konfiguracja Modbus.

Na stronie producenta (https://www.eastroneurope.com/products/v...m630modbus) dostępny opis protokołu (https://www.eastroneurope.com/images/upl...otocol.pdf), który może być pomocny w dodawaniu lub wybraniu innych odczytów w załączonej konfiguracji. W uproszczeniu adresy w konfiguracji na LK to adresy z tabeli 1.2.1 pomniejszone o 30001, np. Phase 1 current (30007) => 6, reszta parametrów dla odczytu, tak jak w konfiguracji.

Instalacja: zakładka Modbus > wybrać w polu Moduł custom0-2 > przycisk Skonfiguruj moduł niestandardowy > Importuj konfigurację > wybrać pobrany plik SDM630_preset.json > ewentualne zmiany > Zapisz zmiany.


Załączone pliki
.zip   SDM630_preset.zip (Rozmiar: 489 bajtów / Pobrań: 203)
Odpowiedz


Wiadomości w tym wątku
SDM630 - przez tonymony - 08-23-2021, 12:19 PM
RE: SDM630 - przez krzychor - 06-24-2022, 12:51 PM
RE: SDM630 - przez shearscordage - 01-16-2023, 04:52 AM