Wersja oprogramowania 1.38 w testach - błędy Modbus / mqtt
Przetestowałem oprogramowanie w wersji 1.38 (15.03.2021) pod kątem interesującego mnie odczytu danych z licznika ORNO OR-WE517 i wysyłania ich do brokera mqtt.
Po skonfigurowaniu modułu niestandardowego i mapowania ze zmiennymi m1..m14 dane z licznika są czytane i wyświetlane poprawnie w oknie Modbus,
jednak ich prezentacja w wersji mqtt nie jest prawidłowa. Wygląda na to, że są źle interpretowane dzielniki (choć dość losowo).
Drugim mankamentem jest działanie zmiennych mqtt:
Szczegóły na załączonych obrazkach.
Przetestowałem oprogramowanie w wersji 1.38 (15.03.2021) pod kątem interesującego mnie odczytu danych z licznika ORNO OR-WE517 i wysyłania ich do brokera mqtt.
Po skonfigurowaniu modułu niestandardowego i mapowania ze zmiennymi m1..m14 dane z licznika są czytane i wyświetlane poprawnie w oknie Modbus,
jednak ich prezentacja w wersji mqtt nie jest prawidłowa. Wygląda na to, że są źle interpretowane dzielniki (choć dość losowo).
Drugim mankamentem jest działanie zmiennych mqtt:
- zmienne mx są widoczne w brokerze tylko do m14 (wyższe nie są publikowane)
- wyłączenie zmiennej nie powoduje zaprzestania publikacji
- zaznaczanie zmiennych do publikacji przez mqtt działa niezbyt pewnie (w firefoxie trudno jest to osiągnąć)
Szczegóły na załączonych obrazkach.