01-29-2020, 05:41 PM
(01-14-2020, 09:43 PM)krzychor napisał(a): witam twórców,
czy można prosić o funkcję sumy z 3 okienek MOC / ENERGIA , albo zwiększenie w DIFF ilości składników do 3
chodzi o możliwość zsumowania mocy z 3 faz.
jaka jest szansa aby dodać obsługę STC13-000 do inpa5 i inpa6??
krzychor
DIFF3 byc może zostanie dodany, w LK3.5 już jest.
CO do czujników SCT na INPa5 i 6 to odpada, nie ma na tych wejsciach wzmacniacza, ale pomiar 3 faz pródów możesz zrobić na INPA1,2,3, a na INPA4,5,6 pomiar napiecia, jest(albo wkrótce będzie) do tego przystawka co mierzy napiecia na 3 fazach, oparta o 3 sztuki zmpt101b.
pozdrawiam
tomek
tomek