Hej, a zwróć uwagę co jest napisane "Cyklicznie (wartość w polu czasu używana jako okres między akcjami)".To tylko taka uwaga, czy chcesz aby było uruchamiane co 22 godziny czy codziennie o 22:00?
A druga sprawa to błąd. W schedulerze czas jest odliczany o jedną sekundę szybciej. Sprawdziłem. Po ustawieniu 3 sekund wyłączenie następuje po 2, przy 5 po 4 sekundach itd. Jak ustwisz 1 sekundę czas powrotu wynosi 0 sekund i przekaźnik się nie załącza. Co ciekawe przy ręcznym włączeniu wydaje się, że czas powrotu jest liczony prawidłowo.
A druga sprawa to błąd. W schedulerze czas jest odliczany o jedną sekundę szybciej. Sprawdziłem. Po ustawieniu 3 sekund wyłączenie następuje po 2, przy 5 po 4 sekundach itd. Jak ustwisz 1 sekundę czas powrotu wynosi 0 sekund i przekaźnik się nie załącza. Co ciekawe przy ręcznym włączeniu wydaje się, że czas powrotu jest liczony prawidłowo.