04-17-2019, 10:33 PM
O ile wiem ostatnia wersja to 1_51b1 (chyba że coś przegapiłem)
Poprawiliście wpisywanie wartości set kWh przy imp/kWh innym niż 1000, ale jak pisałem (07.03.2019) pozostał błąd przy przywracaniu stanu liczników.
Przywraca je z domyślnymi ustawieniami imp/kWh (1000imp/kWh), a przypadku innych pojawiają się złe wartości.
Podejrzewam, że LK zapamiętuje ilość impulsów, a przywracając nie dzieli je przez ustawione imp/kWh, ale przez domyślne 1000
Mam w jednym liczniku imp/kWh= 250, stan licznika 1703, po resecie otrzymuje 6864,268 czyli w przybliżeniu 4 razy więcej,
drugi licznik wartość 631 po resecie 14,721 (imp/kWh=42800) czyli ok 42,8 razy mniej
Poprawiliście wpisywanie wartości set kWh przy imp/kWh innym niż 1000, ale jak pisałem (07.03.2019) pozostał błąd przy przywracaniu stanu liczników.
Przywraca je z domyślnymi ustawieniami imp/kWh (1000imp/kWh), a przypadku innych pojawiają się złe wartości.
Podejrzewam, że LK zapamiętuje ilość impulsów, a przywracając nie dzieli je przez ustawione imp/kWh, ale przez domyślne 1000
Mam w jednym liczniku imp/kWh= 250, stan licznika 1703, po resecie otrzymuje 6864,268 czyli w przybliżeniu 4 razy więcej,
drugi licznik wartość 631 po resecie 14,721 (imp/kWh=42800) czyli ok 42,8 razy mniej
<r><I><s></s>----------------<br/>
Pozdrawiam<br/>
Tomek S.<e></e></I></r>
Pozdrawiam<br/>
Tomek S.<e></e></I></r>