Mnie we wtyczce domoticz-tinycontrol prześladuje takie coś:
Kod:
2019-02-10 14:38:03.358 (Kotłownia) Pushing 'onHeartbeatCallback' on to queue
2019-02-10 14:38:03.392 (Kotłownia) Processing 'onHeartbeatCallback' message
2019-02-10 14:38:03.392 (Kotłownia) Calling message handler 'onHeartbeat'.
2019-02-10 14:38:03.392 (Kotłownia) onHeartbeat called
2019-02-10 14:38:03.395 (Kotłownia) isAlive status: True
2019-02-10 14:38:03.395 (Kotłownia) Connect via wget to website: http://admin:admin@192.168.2.137/st0.xml
2019-02-10 14:38:04.701 (Kotłownia) 1 .... 4>1549809484
2019-02-10 14:38:04.709 (Kotłownia) st0.xml :
2019-02-10 14:38:04.710 (Kotłownia) out0 => 1
2019-02-10 14:38:04.710 (Kotłownia) out1 => 1
2019-02-10 14:38:04.710 (Kotłownia) out2 => 1
2019-02-10 14:38:04.710 (Kotłownia) out3 => 1
2019-02-10 14:38:04.710 (Kotłownia) out4 => 1
2019-02-10 14:38:04.710 (Kotłownia) out5 => 1
2019-02-10 14:38:04.710 (Kotłownia) out6 => 1
2019-02-10 14:38:04.710 (Kotłownia) di0 => up
2019-02-10 14:38:04.710 (Kotłownia) di1 => up
2019-02-10 14:38:04.710 (Kotłownia) di2 => up
2019-02-10 14:38:04.710 (Kotłownia) di3 => up
2019-02-10 14:38:04.710 (Kotłownia) ia0 => 259
2019-02-10 14:38:04.710 (Kotłownia) ia1 => 242
2019-02-10 14:38:04.710 (Kotłownia) ia2 => 0
2019-02-10 14:38:04.711 (Kotłownia) ia3 => 3
2019-02-10 14:38:04.711 (Kotłownia) ia4 => 269
2019-02-10 14:38:04.711 (Kotłownia) ia5 => 0
2019-02-10 14:38:04.711 (Kotłownia) ia6 => -3
2019-02-10 14:38:04.711 (Kotłownia) ia7 => 226
2019-02-10 14:38:04.711 (Kotłownia) ia8 => 408
2019-02-10 14:38:04.711 (Kotłownia) ia9 => 407
2019-02-10 14:38:04.711 (Kotłownia) ia10 => 475
2019-02-10 14:38:04.711 (Kotłownia) ia11 => 63
2019-02-10 14:38:04.711 (Kotłownia) ia12 => -600
2019-02-10 14:38:04.711 (Kotłownia) ia13 => 265
2019-02-10 14:38:04.711 (Kotłownia) ia14 => 347
2019-02-10 14:38:04.711 (Kotłownia) ia15 => 0
2019-02-10 14:38:04.711 (Kotłownia) ia16 => 0
2019-02-10 14:38:04.712 (Kotłownia) ia17 => 7011
2019-02-10 14:38:04.712 (Kotłownia) ia18 => 0
2019-02-10 14:38:04.712 (Kotłownia) ia19 => 1
2019-02-10 14:38:04.712 (Kotłownia) freq => 5008
2019-02-10 14:38:04.712 (Kotłownia) duty => 500
2019-02-10 14:38:04.712 (Kotłownia) pwm => 0
2019-02-10 14:38:04.712 (Kotłownia) sec0 => 56
2019-02-10 14:38:04.712 (Kotłownia) sec1 => 33
2019-02-10 14:38:04.712 (Kotłownia) sec2 => 6
2019-02-10 14:38:04.712 (Kotłownia) sec3 => 0
2019-02-10 14:38:04.712 (Kotłownia) sec4 => 1549809484
2019-02-10 14:38:04.713 (Kotłownia - Rekuperator) Updating device from 0:'22.7' to have values 0:'22.6'.
2019-02-10 14:38:04.723 (Kotłownia) Update 0:'22.6' (Kotłownia - Rekuperator)
2019-02-10 14:38:04.723 (Kotłownia) Update Unit=19 Value=22.6
2019-02-10 14:38:04.723 Error: (Kotłownia) 'onHeartbeat' failed 'TypeError':'attribute of type 'NoneType' is not callable'.
2019-02-10 14:38:04.723 Error: (Kotłownia) ----> Line 526 in '/home/pi/domoticz/plugins/domoticz-tinycontrol/plugin.py', function onHeartbeat
2019-02-10 14:38:04.723 Error: (Kotłownia) ----> Line 446 in '/home/pi/domoticz/plugins/domoticz-tinycontrol/plugin.py', function onHeartbeat
2019-02-10 14:38:04.723 Error: (Kotłownia) ----> Line 557 in '/home/pi/domoticz/plugins/domoticz-tinycontrol/plugin.py', function UpdateDevice