Problemy z LK3
#2
Spokojnie, napewno jakoś rozwiązemy problem, ogólnie 10 m na I2C to dosc dużo przy 400Khz.
Problem z DSami jest taki ,że ich 4 zyła (na kablu), która jest nie używana przedłuża jeszce magistrale I2C, jesi się czujnik wepnie w spliter z gniazdami z obsluga I2C (białe kreski nad gniadami), 2 gniazda nd nimi też maja wyprowadzone I2C, wiec w sumie lepiej nie używac tych 4 gniazd dla DSów, lub odciąc nieuzywaną żyłę z DSa zaraz przy wtyczce Rj12.

Przy jakiej długości kabla czujnik działa OK, zakładając ze nie ma Dsów?
pozdrawiam
tomek